Distribution tri et mono

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Jejeco38
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 7 mai 2021 11:45
Contact :

Distribution tri et mono

Message par Jejeco38 »

Bonjour à tous,
J’aurais aimé avoir votre avis sur la situation suivante.

Distribution électrique et protections pour une petite exploitation agricole.

Dans un bâtiment existant, j’ai une alimentation en 5G10mm2
Je pensais mettre à cet endroit un Inter Diff 30mA 63A en tetra.
A partir de là je dois alimenter :
- 1 circuit triphasé de puissance 2kW
- 2 circuits mono pour des prises de service.

Quel serait la bonne méthode pour distribuer et raccorder ces circuits?
Puis je récupérer une phase après le tetra pour alimenter le mono?
Nécessité de rajouter un ID 30mA pour les circuits mono?

Mille mercis pour vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7382
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Distribution tri et mono

Message par RFco »

hello

aucun soucis pour mettre des départs mono sous un diff tétra mis à part la sélectivité si un seul diff (tétra ou autre).

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités