Page 1 sur 1
protection BT d'un transformateur 2000KVA
Posté : dim. 13 févr. 2022 18:21
par benzou
Bonjour, je ne trouve pas dans la norme (13 200 - 15 100?) que le DGPT2 suffit à protéger contre les surcharges un transfo HT BT 2 000KVA.
merci d'avance
Re: protection BT d'un transformateur 2000KVA
Posté : jeu. 17 mars 2022 22:31
par DGPT2
Bonjour,
Comme tu le sais, le DGPT 2 est le dispositif de protection interne du transformateur.
Si tu es sous la 13-100 de 2015, chaque contact de défaut du relais agit sur la coupure primaire du transformateur.
On protège le transformateur contre les courts-circuits au primaire et contre les surcharges au secondaire.
Le relais de température déclenchera en cas d'élévation anormale de la température du transformateur qui sera lié à la consommation au secondaire du transformateur, de ce fait la protection surcharge sera assurée.
De plus le delta entre In secondaire transfo et Ir du disjoncteur est de 7% environ, on a une tolérance pour le dimensionnement des canalisations de distribution de 5% de marge.
Je serai même très étonné que le choix du câble pour son Iz entre le transfo et le général BT ne supporte pas 3000A.
Il n'y a pas de soucis à se faire dans ton cas je pense.
Cordialement
Re: protection BT d'un transformateur 2000KVA
Posté : ven. 18 mars 2022 14:01
par benzou
l'article 541.2 Eléments à relier à la prise de terre
Conformément à 412.2, un circuit d’équipotentialité raccordé à la prise de terre de l’installation doit
être réalisé entre :
toutes les masses ;
comment être sur que ça ne concerne que les masses HT ?
Re: protection BT d'un transformateur 2000KVA
Posté : jeu. 24 mars 2022 17:41
par DGPT2
Bonjour,
Regarde dans le guide UTE 15-106,
Châpitre 4.
Et le coffret chargeur, la section de la liaison équipotentielle est de 4mm² ( voir 13-100 dans le chapitre 542 ), il y a une dérogation pour les appareils de mesure et protection.
Cordialement
Re: protection BT d'un transformateur 2000KVA
Posté : jeu. 24 mars 2022 20:43
par benzou
merci beaucoup