Protection d'un variateur de fréquence

Posté : ven. 4 févr. 2022 15:20
par Baboune73
Bonjour

Je dois installer un variateur de fréquence sur un moteur de 2200w tri. Sur la plaque signalétique, on peux lire 2,2Kw 230V/9A Triangle ; 400V/ 5.2A Etoile. Je vais câbler le moteur en triangle

Je suis sur un réseau monophasé. J'ai acheté un variateur ATV12HU22M2.
Ma question se porte sur les protections a mettre en œuvre.
J'ai opté par une protection par disjoncteur P/N au primaire du variateur et une protection moteur de type GV2 au secondaire du variateur.

Est-ce correct ?
Aurais-je pu ne mettre qu'une protection disjoncteur moteur au primaire ?

Merci

Re: Protection d'un variateur de fréquence

Posté : sam. 5 févr. 2022 13:35
par JC87
Bonjour,

La protection au secondaire est totalement inutile, c'est le variateur qui protège le moteur en cas de surcharge ou court circuit.

Au primaire il faut un disjoncteur magnéto-thermique type GV2P (pas GV2M qui sont de disjoncteurs moteurs) ou simplement des fusibles.

A priori pour ce variateur ce serait un calibre de 20 Ampères soit un GV2P22 si vous opter pour le disjoncteur.

JC

Re: Protection d'un variateur de fréquence

Posté : lun. 7 févr. 2022 08:45
par Baboune73
Merci beaucoup.

Je vais commander un GV2P.
On est d'accord que je suis obligé de reboucler la phase sur le troisième pole pour qu'il fonctionne correctement?

Re: Protection d'un variateur de fréquence

Posté : ven. 11 févr. 2022 09:48
par JC87
Bonjour,

Oui il faut reboucler sur le troisième pole avec une alimentation monophasé. Mais comme je le disais, des fusibles font tout aussi bien l'affaire et coutent moins cher. Il est très rare que la protection en tête de variateur dégage donc peut de besoin de réarmer souvent ce qui est l'avantage du disjoncteur.

JC