Consuel pour une grange

Posté : mer. 2 févr. 2022 08:18
par FUTERTAS
Bonjour a tous

Dans une grange qui n'est pas équipée en électricité, qu'elle est le minimum pour obtenir le consuel en triphasé en sachant :

- qu'elle ne serra pas habitée , pas de rénovation !
- pour un usage personnel

Besoin : 3 prises en tri , 5 en mono, de l'éclairage, alarme, rideau métallique

Je dois faire passer la socotec avant le consuel ?

Merci

Pierre

Re: Consuel pour une grange

Posté : mer. 2 févr. 2022 17:19
par Carminas
Bonjour

A minima :
- Alimentation en 4x16²
- Terre inférieure à 100 ohms
- Interrupteur différentiel 30mA 63A tetra
- Disjoncteurs nécessaires aux circuits, de calibre adapté à la section des circuits
- Terre présente sur tous les circuits

Si c'est pour un usage perso, pas besoin de SOCOTEC.

Re: Consuel pour une grange

Posté : mer. 2 févr. 2022 21:24
par FUTERTAS
Bonsoir,

Merci pour les précisions ;-)

Re: Consuel pour une grange

Posté : jeu. 3 févr. 2022 08:18
par FUTERTAS
Bonjour

Pas d'obligation pour un parafoudre ?

Merci

Re: Consuel pour une grange

Posté : jeu. 3 févr. 2022 10:14
par Carminas
Bonjour

Bonne remarque
Je n'ai pas se réflexe étant d'un département où ce n'est pas obligatoire

Là je ne suis pas spécialiste du sujet et hors locaux d'habititations je ne connais pas les obligations

Re: Consuel pour une grange

Posté : ven. 4 févr. 2022 19:40
par FUTERTAS
Bonsoir,

Pareil pour moi, hors locaux d'habitations, je ne connais pas les obligations
Dans notre département, c'est obligatoire les parafoudres et en tetra ça coûte un saladier :(