Protection tableau secondaire par l'aval ?

Posté : ven. 14 janv. 2022 17:56
par OndElec
Bonjour,
Dans un ERP, je doit créer un tableau secondaire alimenté depuis un tableau existant auquel il sera accolé.
Je souhaite me piquer à l'entrée du tableau existant avec un 5G6 pour aller sur un disjoncteur 4P 32A qui servirait de coupure générale à mon tableau secondaire.
Est-ce correct de protéger le conducteur d'alimentation du tableau par l'aval ?
Merci !

Re: Protection tableau secondaire par l'aval ?

Posté : mar. 18 janv. 2022 09:26
par Baboune73
Bonjour

Le branchement est correct mais en aucun cas vous ne protégez le conducteur. Vous limitez l'intensité le traversant via le disjoncteur 4P 32A uniquement. En cas de défaillance en Amont du disjoncteur, seule la protection générale de L'ERP protègera le conducteur. Mais comme je comprends on parle ici de quelques cm.

A+

Re: Protection tableau secondaire par l'aval ?

Posté : jeu. 20 janv. 2022 20:36
par OndElec
Merci pour cet éclairage !