Bonjour,
L'article O14 stipule que chaque appartement ou chambre peut posséder son propre tableau électrique spécifique. Les tableaux de distribution électrique à chaque chambre sont autorisés.
1/ Selon vous, cela veut-il dire que ces tableaux peuvent être installés dans les chambres ?
2/ Doivent-ils demeurer inaccessibles au public comme l'impose l'EL11 ?
Merci pour vos réponses.
Article O14
Article O14
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Re: Article O14
Bonsoir,
Tu réponds à ton interrogation dans tes deux questions.
A soir, effectivement tu peux installer le tableautin d'alimentation dans chaque chambre mais il doit rester inaccessible au public ( ouverture assujetti à un outil ou une clé ) et également répondre à l'EL9.
D'ordre général, le tableautin se trouve enfermé dans un placard technique dans les circulations.
Cordialement
Tu réponds à ton interrogation dans tes deux questions.
A soir, effectivement tu peux installer le tableautin d'alimentation dans chaque chambre mais il doit rester inaccessible au public ( ouverture assujetti à un outil ou une clé ) et également répondre à l'EL9.
D'ordre général, le tableautin se trouve enfermé dans un placard technique dans les circulations.
Cordialement