Posté : dim. 9 janv. 2022 16:39
par nonolost
Bonjour,

L'article O14 stipule que chaque appartement ou chambre peut posséder son propre tableau électrique spécifique. Les tableaux de distribution électrique à chaque chambre sont autorisés.
1/ Selon vous, cela veut-il dire que ces tableaux peuvent être installés dans les chambres ?
2/ Doivent-ils demeurer inaccessibles au public comme l'impose l'EL11 ?

Merci pour vos réponses.

Re: Article O14

Posté : lun. 31 janv. 2022 00:37
par DGPT2
Bonsoir,

Tu réponds à ton interrogation dans tes deux questions.
A soir, effectivement tu peux installer le tableautin d'alimentation dans chaque chambre mais il doit rester inaccessible au public ( ouverture assujetti à un outil ou une clé ) et également répondre à l'EL9.
D'ordre général, le tableautin se trouve enfermé dans un placard technique dans les circulations.

Cordialement