panne grpe electrogéne ITCPower DG12000XSE-T

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
ERIC02
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 5 déc. 2021 22:36
Contact :

panne grpe electrogéne ITCPower DG12000XSE-T

Message par ERIC02 »

Bonjour.
Le groupe a tres bien fonctionné la veille. Le lendemain, il démarre sans soucis puis cale au bout de 5 secondes et cela 3 fois de suite puis s'arréte totalement.

Le code panne est
* AR déf mes vit

Si quelqu'un a une petite idée de ce que cela signifie pour m'aider à m orienter sur la nature de la panne.. Je suis sur un site isolé. Groupe en panne donc pas d'électricité ni d'eau.

D'avance milles mercis.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: panne grpe electrogéne ITCPower DG12000XSE-T

Message par Candela »

Bonjour,
Traduction probable: Arrêt sur défaut mesure de vitesse.
Capteur défectueux ou déconnecté.
Vérifiez toutefois si le défaut n'apparaît pas APRES le calage
Cordialement