Bonjour,
Je vais enfin supprimer mon ancien tableau. cependant j'ai une question sur comment tirer mes deux cables HO7VK 16 mm2 du disjoncteur abonnés. Je souhaite les faire passer dans une goulotte matérialisée en noir, et les faire arriver jusque mon nouveau tableau.
Le souci c'est que le coffret en bois est plombé et je ne sais pas comment faire ca le plus proprement possible.
Vous auriez fait comment ?
Merci
supression ancien tableau
Re: supression ancien tableau
Bonjour
Il faut commencer à enlever le cache du disjoncteur et hors tension faire un trou oblong dans l'esprit de celui des platines neuves actuelles.
Ensuite 2 solutions :
- vous attachez le fil neuf à l'ancien et vous tirez doucement. Puis même chose que le 2ème fil
- vous percez le dessous du panneau bois et vous faite arriver vos nouveaux fils par le bas (après avoir enlever les anciens en les tirant par le haut)
D'autres auront peut être d'autre techniques ?
Il faut commencer à enlever le cache du disjoncteur et hors tension faire un trou oblong dans l'esprit de celui des platines neuves actuelles.
Ensuite 2 solutions :
- vous attachez le fil neuf à l'ancien et vous tirez doucement. Puis même chose que le 2ème fil
- vous percez le dessous du panneau bois et vous faite arriver vos nouveaux fils par le bas (après avoir enlever les anciens en les tirant par le haut)
D'autres auront peut être d'autre techniques ?
Carminas
Re: supression ancien tableau
Je n'espérais pas mieux comme réponse.
Merci @Carminas !
Merci @Carminas !
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: supression ancien tableau
Hello
Oui, c'est une bonne méthode.
@+
Oui, c'est une bonne méthode.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: supression ancien tableau
Hello
Oui, c'est une bonne méthode.
@+
Oui, c'est une bonne méthode.
@+