Protection des câbles de groupes PV -UTE 15-712-2
Posté : mer. 26 mai 2021 11:28
Bonjour
Dans le guide 15-712-2 il y a le titre 8.1.2 Protection des modules PV page 21
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/26/210526103835220790.png)
Et la même chose existe (protection des module) dans le site web photovoltaique.guidenr.fr/
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/26/21052610433639934.png)
Voilà le lien
https://www.photovoltaique.guidenr.fr/c ... taique.php
Ensuite il y a le titre 8.1.4 Protection des câbles de groupes PV page 22
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/26/21052610465316364.png)
Pour le courant In Courant assigné des dispositifs de protection on doit respecter la condition suivante
In ≥ 1,1 (Nc / Na) Iscmax
Selon site web photovoltaique.guidenr.fr on doit respecter deux conditions
2x(1.1xIccmax) ≤ In ≤ 2xIRM
IRM : Le courant retour maximal que peut supporter un module sans être endommagé
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/26/210526112823949080.png)
Pourquoi il y a cette différence malgré ils ont utilisé le guide UTE 15-712-2 dans le site web
?
Cordialement
Dans le guide 15-712-2 il y a le titre 8.1.2 Protection des modules PV page 21
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/26/210526103835220790.png)
Et la même chose existe (protection des module) dans le site web photovoltaique.guidenr.fr/
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/26/21052610433639934.png)
Voilà le lien
https://www.photovoltaique.guidenr.fr/c ... taique.php
Ensuite il y a le titre 8.1.4 Protection des câbles de groupes PV page 22
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/26/21052610465316364.png)
Pour le courant In Courant assigné des dispositifs de protection on doit respecter la condition suivante
In ≥ 1,1 (Nc / Na) Iscmax
Selon site web photovoltaique.guidenr.fr on doit respecter deux conditions
2x(1.1xIccmax) ≤ In ≤ 2xIRM
IRM : Le courant retour maximal que peut supporter un module sans être endommagé
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/26/210526112823949080.png)
Pourquoi il y a cette différence malgré ils ont utilisé le guide UTE 15-712-2 dans le site web
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Cordialement