Bonjour,
Deux cas sont possibles:
1 (le plus fréquent): l'UPS possède sa propre protection (en général des fusibles Am pour le transfo d'entrée Ur pour le pont redresseur): selon laC15-100 vous devez protéger le câble. Vu la puissance, vous ne risquez rien avec 1,5²/10A courbe C
2 Il n'y a pas de protection d'entrée: le constructeur doit indiquer avec précision le type et le calibre de protection à adopter, voir la notice
Cordialement
Deux cas sont possibles:
1 (le plus fréquent): l'UPS possède sa propre protection (en général des fusibles Am pour le transfo d'entrée Ur pour le pont redresseur): selon laC15-100 vous devez protéger le câble. Vu la puissance, vous ne risquez rien avec 1,5²/10A courbe C
2 Il n'y a pas de protection d'entrée: le constructeur doit indiquer avec précision le type et le calibre de protection à adopter, voir la notice