Un établissement loge 21 personnes en 18000 VA tri

Message par BellaPoum »

Bonjour,

Nous vous avons déjà posé des questions et avons toujours eu de bonnes infos ici.

Nous habitons dans une sorte de f...yer. Nous ne souhaitons
ABSOLUMENT PAS dévoiler le nom de la société qui gère ce lieu.



Cet établissement "propose" 18000 VA tri pour 21 personnes
(2 plaques de cuisson par logement) et quelques appareils électriques dans les parties communes :

- ascenseur tri (peu impliqué dans les pannes)
- sèche-linge 4800w tri (très gourmand donc très impliqué dans les pannes)
- lave-linge mono (pas impliqué dans les pannes)

La cuisinière commune aux 21 habitants est composée de :
- 2 plaques de cuisson 2600w mono chacune (sur la même phase) !!
- four 3500w mono !!



Cet établissement est très souvent en p..nne en hiver faute de puissance suffisante :




PARTIE 1 : COMPRENDRE CE QUI SE PASSE SUR UNE PHASE DANS CET ETABLISSEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------



7 logements sont reliés à une phase...

1) Est-il juste de dire que... "7 habitants vivent dans la puissance (6000 VA mono) que l'on
propose couramment à un appartement"

1 bis) Nous comparons toujours ce qui se passe dans notre établissement - sur une seule phase -
et la situation d'un particulier qui disposerait d'un contrat 6000 VA mono et 30A.
Chez nous une phase a (bien sûr) une tolérance puisqu'elle devrait consommer 30A max
mais peut supporter jusqu'à 46A pendant quelques secondes...
- Chez ce particulier ce réglage est-il identique ?
- Ces deux situations sont-elles vraiment comparables ??



2) Lorsque le four de 3500w mono (dans les parties communes) fonctionne sur la phase considérée...
est-il juste de dire que... "lorsque le four fonctionne, 14 habitants vivent dans la puissance
(6000 VA mono) que l'on propose couramment à un appartement"






PARTIE 2 : SECHE-LINGE
--------------------------------------------------------------------------------------------


1) Je ne suis pas très calé en puissance : je souhaiterais connaitre le courant circulant
(normalement) dans chacun des trois fils d'un sèche-linge 4800w tri.
Comment calcule-t-on ce courant ?


2) Dernièrement, après mesures du courant sur les 3 fils de cet appareil nous trouvons :
- 0 A (débranché ! phase du four de la cuisinière commune)
- 0 A (débranché ! phase des deux plaques de cuisson de la cuisinière commune)
- 2,5 A (cet enroulement devrait consommer plus...)

Les deux fils débranchés consommaient environ 7A à la mise en service de cet appareil...

Cet appareil est beaucoup moins... efficace... il réclame désormais 3h de fonctionnement
pour obtenir le même résultat...
Faisons-nous une erreur de mesure
ou un sèche-linge tri peut-il vraiment fonctionner sur un fil ????

3) SCENARIO CATASTROPHE 1 : le four mono (de la cuisinière commune) fonctionne en même temps
que le sèche-linge tri.
Nous pensons que cette société limite le nombre de pannes dans cet établissement
en débranchant le sèche-linge sur cette phase !

4) SCENARIO CATASTROPHE 2 : les 2 plaques de cuisson (de la cuisinière commune)
fonctionnent en même temps que le sèche-linge tri.
Nous pensons que cette société limite le nombre de pannes dans cet établissement
en débranchant le sèche-linge sur cette phase !

5) DERNIER FIL DU SECHE-LINGE :
Nous pensons que cette société limite le nombre de pannes dans cet établissement
en remplaçant l'enroulement d'origine par un enroulement qui consomme 3 fois
moins... est-ce vraiment le cas ?





Est-ce que tout cela vous semble crédiiiible ???


Merci à tous

BellaPoumPoum
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Un établissement loge 21 personnes en 18000 VA tri

Message par flaschgordon »

Bonjour,
7 logements sont reliés à une phase...
Si l'installation est bien équilibrée oui.
Est-il juste de dire que... "7 habitants vivent dans la puissance (6000 VA mono) que l'on
propose couramment à un appartement" / "Ces deux situations sont-elles vraiment comparables ??
Cela dépend du terme "logement".
S'il s'agit de chambres avec un lit une table et quelques chaises cela ne peut être comparé à une maison ou appartement individuel.
Si c'est pour une revendication, avec cet argument (que l'on propose couramment à un appartement), le "proprio" va vous "renvoyer directement dans vos 18 mètres".
C'est noté je pense dans le contrat de ce qui est permis d'installer ou pas comme appareils électriques.
Mais effectivement, 6 KVA pour 7 "logements"

Lorsque le four de 3500w mono (dans les parties communes) fonctionne sur la phase considérée...
est-il juste de dire que... "lorsque le four fonctionne, 14 habitants vivent dans la puissance
(6000 VA mono) que l'on propose couramment à un appartement
Dans ce cas, 7 logements (ceux branchés sur la même phase que le four) doivent se partager une puissance de 2500 VA ( 6000 - 3500), ce qui fait par logement : 357 VA, ce qui ne fait effectivement pas grand chose!!, même pas de quoi faire fonctionner un fer à repasser....
Si la puissance sur cette phase est dépassée, au bout d'un certain temps, c'est la coupure générale ( les deux autres phases sont coupées également)


Perso, je pense que la puissance souscrite pour cet établissement est trop faible.
Il faudrait je pense vous renseigner si il existe un texte de loi qui impose une puissance minimale individuelle pour ce type de logement.

Attendre d'autres avis
@+