Section câble

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
david701
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 25 déc. 2008 13:29
Contact :

Section câble

Message par david701 »

Bonjour je souhaite alimenter 3 appartements avec un câble triphasé 3 phases + neutre, quel section de câble sachant que chaque apart aura une puissant maxi de 12 kVA 60A, donc j'aurai une puissance total de 36 kVA. Longueur au disjoncteur de branchement triphasé extérieure 72 mètres.
Section en cuivre, mais je pense aussi en alu moins cher. Cordialement.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section câble

Message par Carminas »

Bonsoir

Je suppose que les 72m correspondent à la distance entre le disjoncteur de branchement à l'extérieur et un répartiteur.
Il faudra également connaitre la distance entre le répartiteur et le tableau de chaque logement.

Mais en supposant que cette puissance soit faible, pour un raccordement de 36kVA en tri, la norme préconise :
- du 25² cuivre entre 52m et 81m : ~900€
- du 35² alu entre 51m et 72m : ~300€ + 4 fouets

Je ne se sais pas dans quel contexte vous faites cela, mais je vous rappelle que :
- vous n'avez pas le droit de revendre de l'electricité à un tiers.
- un court circuit dans un des appartements pourrait faire couper le disjoncteur EDF, coupant ainsi l'alimentation des 3 appartements.
- une surcharge d'un des appartements (au delà de 12kVA), ferait couper le Linky pour les 3 appartements.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités