Bonjour à vous
Je travaille actuellement dans un IGH sur lequel on déplace et on change le TGBTn/r avec un nouveau transfo tri 400v/400v un nouveau cardew et un nouveau CPI (IM9).
Parallèlement il y a création d'un nouvel accueil gardien avec un nouveau tableau de distribution alimenté par le nouveau TGBTn/r.
Lors des auto-contrôle différentiel de ce local avec un catex DT40 surprise le catex reste rouge.
Vérification des prises de courant installé dans le local TGBT même résultat.
Donc vérification des terres à la pince C.A 6416 résultat :
- Terre du bâtiment 1,3 ohm courant de fuite 119 mA
- Terre du TGBTn/r 0,11 ohm 214mA
- Terre du TD accueil 1,6 ohm 47 mA
De plus
- DDP aux bornes du cardew 30v (donc il serait bon)
Petite précision
Depuis l'interrupteur sectionneur abonné on alimente le nouveau transformateur, le CPI et son cardew et le nouveau TGBT mais aussi en provisoire jusqu'à réception du bureau de contrôle de notre installation l'ancien transformateur avec son CPI (TR22A) et son TGBT.
Auriez-vous une petite idée d'où peut venir le problème
Cordialement
.
Problème de differentiel en regime IT
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Problème de differentiel en regime IT
Bonjour,
La première chose à vérifier, c'est que les deux CPI ne se retrouvent pas en parallèle du fait des branchements provisoire. Si c'est le cas, il faut en déconnecter un.
(Derrière mon clavier je ne" vois" pas votre installation )
La première chose à vérifier, c'est que les deux CPI ne se retrouvent pas en parallèle du fait des branchements provisoire. Si c'est le cas, il faut en déconnecter un.
(Derrière mon clavier je ne" vois" pas votre installation )
Re: Problème de differentiel en regime IT
Bonjour,
Comme vous l'indiquez, vous êtes en SLT IT.
De ce fait le courant de fuite est limité au 1er défaut par l'impédance,
cette impédance au 1er défaut peut limiter le courant de fuite à une valeur inférieur au seuil de déclenchement du DDR.
Si vous souhaitez simuler le déclenchement d'un DDR avec un défaut phase/terre avec votre appareil, il faut réaliser l'essai comme suit :
Couper la protection CPI.
Mettre un shunt au niveau du cardew afin de mettre le neutre à la terre.
( Si les terres sont interconnectées cela se transforme en TN si non interconnectés cela se transforme en TT),
dans les deux cas les DDR déclencheront.
A la fin des essais ne surtout pas oublier d'enlever le shunt, sinon le CPI indiquera un défaut.
Cordialement
Comme vous l'indiquez, vous êtes en SLT IT.
De ce fait le courant de fuite est limité au 1er défaut par l'impédance,
cette impédance au 1er défaut peut limiter le courant de fuite à une valeur inférieur au seuil de déclenchement du DDR.
Si vous souhaitez simuler le déclenchement d'un DDR avec un défaut phase/terre avec votre appareil, il faut réaliser l'essai comme suit :
Couper la protection CPI.
Mettre un shunt au niveau du cardew afin de mettre le neutre à la terre.
( Si les terres sont interconnectées cela se transforme en TN si non interconnectés cela se transforme en TT),
dans les deux cas les DDR déclencheront.
A la fin des essais ne surtout pas oublier d'enlever le shunt, sinon le CPI indiquera un défaut.
Cordialement
Re: Problème de differentiel en regime IT
Bonjour
Merci j’essaie cela dans la journée.
Cordialement
Merci j’essaie cela dans la journée.
Cordialement
Re: Problème de differentiel en regime IT
Middle names
Guide’s In Child’s Growth Journey & Beyond. Many things have to be kept in mind, like baby names, motherhood, breastfeeding, newborn’s health issues, stressful days, and other parenting tips. We are here to make [Interdit] journey a bit easy, if not smooth. We know [Interdit] [Interdit] [Interdit] be [Interdit] only one to suffer all [Interdit] frustrations and agony. However, we have stretched our helping hand to make sure [Interdit] [Interdit] child’s growth is persistent and never hindered.
Guide’s In Child’s Growth Journey & Beyond. Many things have to be kept in mind, like baby names, motherhood, breastfeeding, newborn’s health issues, stressful days, and other parenting tips. We are here to make [Interdit] journey a bit easy, if not smooth. We know [Interdit] [Interdit] [Interdit] be [Interdit] only one to suffer all [Interdit] frustrations and agony. However, we have stretched our helping hand to make sure [Interdit] [Interdit] child’s growth is persistent and never hindered.
Re: Problème de differentiel en regime IT
Grapevine ist ein Konzept der Mirago Media AB. Unsere Vision: Unser Vision ist es in der heutigen schnelllebigen, globalen Zeit preiswerte Produkte für angenehme, gemeinsame Stunden zu entwickeln und Ihnen bei der Vorbereitung und Planung von Events, Geburtstagsfesten, Jubiläumsfeiern, Familienfeiern und Firmenevents mit Tipps und Tricks zur Seite zu stehen.
For more details :grapevine schatzsuche
For more details :grapevine schatzsuche
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Problème de differentiel en regime IT
DGPT2 a écrit : ↑lun. 11 janv. 2021 02:20 Bonjour,
Comme vous l'indiquez, vous êtes en SLT IT.
De ce fait le courant de fuite est limité au 1er défaut par l'impédance,
cette impédance au 1er défaut peut limiter le courant de fuite à une valeur inférieur au seuil de déclenchement du DDR.
Si vous souhaitez simuler le déclenchement d'un DDR avec un défaut phase/terre avec votre appareil, il faut réaliser l'essai comme suit :
Couper la protection CPI.
Mettre un shunt au niveau du cardew afin de mettre le neutre à la terre.
( Si les terres sont interconnectées cela se transforme en TN si non interconnectés cela se transforme en TT),
dans les deux cas les DDR déclencheront.
A la fin des essais ne surtout pas oublier d'enlever le shunt, sinon le CPI indiquera un défaut.
Cordialement
Limite très dangereux ...
Bref le plus simple tester les DDR avec la méthode amont aval
Avec des appareils de mesure adaptés lrcd220 megger Pontarlier électronique Pona 3 ou Ponta 4
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 42 invités