bonjour à tous
je réfléchis à l'installation de quelques panneaux solaires histoire de compenser la consommation de ma piscine(2kwh de 9h a 19h l'été) et de quelques consommables dans la maison. Pas de revente, juste une autoconsommation
toutefois je ne sais pas trop ou placer mes panneaux, en effet je n'ai pas de grand pan de toiture exposé au sud le seul pan étant le garage (petit bâtiment à gauche)
me conseillez vous d'utiliser quand même cette petite surface exposée sud ou plutôt le toit de la maison exposée est ouest ?
sachant qu'en plus à l'ouest il y a une foret et le terrain est TRÈS pendu donc des 17h l'été il n'y a plus de soleil sur le toit coté ouest
autre question : mon installation (triphasée) est la suivante:
Réseau (EDF) -> Linky -> Interrupteur sectionneur (car + de 30m entre linky et maison) -> interrupteur groupe électrogène (je choisi edf ou le groupe) -> alimentation tableau 1, de ce tableau départ vers tableau 2 et tableau 3 (oui j'ai du monde)
Y a t'il un endroit obligatoire ou privilégié ou positionner l'arrivée depuis les panneaux ?
merci !
Position panneau solaire et branchement
Re: Position panneau solaire et branchement
oui finalement je suis en phase de conclusion d'und evis avec un installateur
les panneaux seront placés sur le coté Est car très bien exposé sans risque d'ombrages et les pertes sont en fait peu élevées par rapport à une exposition sud
concernant l’électricité les panneaux peuvent être mis n'importe ou dans le tableau mais l'installateur (qui est électricien aussi) m'a recommandé de le faire en amont des disjoncteurs 30mA de mes tableaux, donc l'installation sera la suivante
EDF--> interrupteur sectionneur --> interrupteur groupe --> bornier triphasé -> tableaux équipés de 30mA en tete
les panneaux viendront (via un disjoncteur 16A de protection) se brancher directement sur le bornier triphasé donc en amont du reste de l'installation
les panneaux seront placés sur le coté Est car très bien exposé sans risque d'ombrages et les pertes sont en fait peu élevées par rapport à une exposition sud
concernant l’électricité les panneaux peuvent être mis n'importe ou dans le tableau mais l'installateur (qui est électricien aussi) m'a recommandé de le faire en amont des disjoncteurs 30mA de mes tableaux, donc l'installation sera la suivante
EDF--> interrupteur sectionneur --> interrupteur groupe --> bornier triphasé -> tableaux équipés de 30mA en tete
les panneaux viendront (via un disjoncteur 16A de protection) se brancher directement sur le bornier triphasé donc en amont du reste de l'installation
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Position panneau solaire et branchement
Bonjour,
@+
Au cas où, il faut également une protection différentielle haute sensibilité, donc un disjoncteur différentiel 16 A /30 ma par exemple.les panneaux viendront (via un disjoncteur 16A de protection) se brancher directement sur le bornier triphasé donc en amont du reste de l'installation
@+
Re: Position panneau solaire et branchement
Oui il sera présent en aval du bornier entre bornier et panneaux
Cdlt
Cdlt
Re: Position panneau solaire et branchement
Bonjour,
Pour optimiser votre autoconsommation solaire, l'emplacement des panneaux est très important.
Si votre garage offre la seule exposition sud, exploitez-le malgré sa taille restreinte. Évitez le toit ouest en raison de l'ombre de la forêt et de la pente.
Concernant l'arrivée des panneaux dans votre installation triphasée, privilégiez une connexion directe à l'interrupteur sectionneur pour une distribution équilibrée entre les tableaux, évitant ainsi toute surcharge.
En somme, malgré la contrainte de l'exposition sud limitée, votre garage reste un choix viable pour vos panneaux, tandis qu'une connexion directe à l'interrupteur sectionneur assure une distribution efficace.
Cependant, étant donné la complexité de votre installation, consultez un professionnel pour garantir une conception et une installation efficaces.
Pour optimiser votre autoconsommation solaire, l'emplacement des panneaux est très important.
Si votre garage offre la seule exposition sud, exploitez-le malgré sa taille restreinte. Évitez le toit ouest en raison de l'ombre de la forêt et de la pente.
Concernant l'arrivée des panneaux dans votre installation triphasée, privilégiez une connexion directe à l'interrupteur sectionneur pour une distribution équilibrée entre les tableaux, évitant ainsi toute surcharge.
En somme, malgré la contrainte de l'exposition sud limitée, votre garage reste un choix viable pour vos panneaux, tandis qu'une connexion directe à l'interrupteur sectionneur assure une distribution efficace.
Cependant, étant donné la complexité de votre installation, consultez un professionnel pour garantir une conception et une installation efficaces.