Branchement moteur mono
Posté : mar. 13 oct. 2020 15:54
par seb19122509
Bonjour à tous,
je suis en train d'essayer de dépanner mon voisin, il possède un combiné bois , toupie, scie et rabot , un des 3 moteur ne tourne plus (rabot )
après de nombreux test, je n'ai rien trouvé , j'ai décider de monter un inter et le branché en direct , mais ça ne fonctionne toujours pas !!
comment le branché en direct ? j'ai fait un plan avant démontage , les deux fils marron et bleu c'est le condensateur , les noirs arrivé du jus et inter je suppose ?? j'ai pas envie de faire n'importe quoi et de cramer le moteur , merci pour votre aide à bientôt
je joint une photo du bornier de raccordement,

Re: Branchement moteur mono
Posté : mar. 13 oct. 2020 15:56
par seb19122509
et pour essayer j'ai branché phase et neutre sur U1 et U2 (vue sur internet )
Re: Branchement moteur mono
Posté : mar. 13 oct. 2020 18:41
par seb19122509
et la borne en bas à droite , rien n'est branché dessus
Re: Branchement moteur mono
Posté : mer. 14 oct. 2020 09:38
par Labobine
Bonjour,
Ce moteur actionne quoi, car je voie qu'il est branché avec 4 fils, et donc il y a un inverseur de sens ?
Pour savoir si le condensateur est un démarrage ou permanent : il et marqué comment ? et sur la plaque signalétique ? (photos souhaitées)
Il serait bien aussi de prendre des mesures ohmiques entre tous les fils venant du stator (digital fonction ohmmètre à l'échelle 200 ohms)
Re: Branchement moteur mono
Posté : mer. 14 oct. 2020 09:42
par seb19122509
Bonjour, ce moteur doit tourné que dans un seul sens , c'est un rabot, il est très difficile de le sortir sans enlever tout autour , je vais voir si je peu faire des photos , merci pour votre réponse
à bientôt
Re: Branchement moteur mono
Posté : mer. 14 oct. 2020 09:45
par seb19122509
pour ce qui est des test, les bobines ont l'air isolé , et il y a de la continuité , je n'ai pas trop de compétences ... dans ce domaine
Re: Branchement moteur mono
Posté : mer. 14 oct. 2020 10:13
par seb19122509
voici la photo de la plaque et du condensateur
merci pour votre aide
salutation
Re: Branchement moteur mono
Posté : mer. 14 oct. 2020 13:47
par Labobine
re,
Là on avance un peu avec le condensateur permanent .
Vous n'avez pas de multimètre digital ? parceque encore une fois c'est le 5ème fil qui m'occupe.
Hormis le baguage Z2 comment sont bagués les autres fils ?
Re: Branchement moteur mono
Posté : mer. 14 oct. 2020 19:12
par seb19122509
j'ai fait un petit croquis, j'ai un multimètre mais je sais pas trop m'en servir

Re: Branchement moteur mono
Posté : jeu. 15 oct. 2020 06:31
par Labobine
Bonjour,
Avec ces repères essayez ceci :
Condensateur à V1 et W1
Secteur à U1 et W1