Page 1 sur 1
Four à pizzas
Posté : sam. 18 juil. 2020 14:08
par thierrou
bonjour,
j'ai besoin de protéger un four à pizza alimenté en 400v dont la puissance est de 9.6KW
son câble d'alimentation est en 5x6mm2 , je suppose qu'il me faut un DJ 32A tétra?
merci d'avance
Re: four à pizzas
Posté : sam. 18 juil. 2020 14:56
par Carminas
Bonjour
9,6kW c'est environ 13A en tri.
Si alimentation en 5G6² disjoncteur tetra 32A maxi.
Donc il vous faut un disjoncteur entre 16A et 32A.
Re: four à pizzas
Posté : sam. 18 juil. 2020 15:03
par thierrou
merci pour l'info
Re: four à pizzas
Posté : lun. 20 juil. 2020 08:09
par Baboune73
Bonjour,
J'ai rarement vu des fabricants surdimensionner leur câble d'alimentation en sortie d'appareil.
Un câble en 5G2,5 et suffisant avec une protection tetra 16 ou 20A. (pour ma part je mettrais du 20A).
A+
Re: four à pizzas
Posté : dim. 11 févr. 2024 07:33
par Perecoll
thierrou a écrit : ↑sam. 18 juil. 2020 14:08
bonjour,
j'ai besoin de protéger un four à pizza alimenté en 400v dont la puissance est de 9.6KW
son câble d'alimentation est en 5x6mm2 , je suppose qu'il me faut un DJ 32A tétra?
merci d'avance
Oui, en effet, pour protéger un four à pizza alimenté en 400V avec une puissance de 9,6 kW et un câble d'alimentation en 5x6mm², vous aurez besoin d'un disjoncteur de 32A tétrapolaire (DJ 32A tétra) pour assurer une protection adéquate.