j'ai besoin de protéger un four à pizza alimenté en 400v dont la puissance est de 9.6KW

son câble d'alimentation est en 5x6mm2 , je suppose qu'il me faut un DJ 32A tétra?

merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3406
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: four à pizzas

Message par Carminas »

Bonjour

9,6kW c'est environ 13A en tri.
Si alimentation en 5G6² disjoncteur tetra 32A maxi.

Donc il vous faut un disjoncteur entre 16A et 32A.
Carminas
Avatar du membre
thierrou
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 21:46
Contact :

Re: four à pizzas

Message par thierrou »

merci pour l'info
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: four à pizzas

Message par Baboune73 »

Bonjour,

J'ai rarement vu des fabricants surdimensionner leur câble d'alimentation en sortie d'appareil.
Un câble en 5G2,5 et suffisant avec une protection tetra 16 ou 20A. (pour ma part je mettrais du 20A).

A+
Avatar du membre
Perecoll
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 12:42
Contact :

Re: four à pizzas

Message par Perecoll »

thierrou a écrit : sam. 18 juil. 2020 14:08 bonjour,
j'ai besoin de protéger un four à pizza alimenté en 400v dont la puissance est de 9.6KW

son câble d'alimentation est en 5x6mm2 , je suppose qu'il me faut un DJ 32A tétra?

merci d'avance
Oui, en effet, pour protéger un four à pizza alimenté en 400V avec une puissance de 9,6 kW et un câble d'alimentation en 5x6mm², vous aurez besoin d'un disjoncteur de 32A tétrapolaire (DJ 32A tétra) pour assurer une protection adéquate.