Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Breton
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 24 juin 2020 15:27

Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri

Message par Breton » mer. 24 juin 2020 16:31

Bonjour. Je viens de recevoir mon nouveau chauffe-eau biphase pour remplacer l'ancien triphasé. Sur le tableau j'ai la pompe à chaleur (3 phases + neutre) à gauche, et les phases du chauffe à droite (le câble neutre n'était pas raccordé). Pour le nouveau j'ai donc utilisé une phase, et j'ai raccordé le neutre à celui de la pompe😒. J'ajoute que je n'ai pas de contacteur j/n car je l'utilise en manuel occasionnellement. Il y a t'il un gros hic ou ça peut le faire ? Cordialement. https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 152037.jpg

Avatar du membre
flaschgordon
Passionné
Passionné
Messages : 134
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20

Re: Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri

Message par flaschgordon » jeu. 25 juin 2020 20:22

Bonsoir,
j'ai donc utilisé une phase, et j'ai raccordé le neutre à celui de la pompe😒
et donc votre montage n'est pas aux normes
@+

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 154
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri

Message par Baboune73 » ven. 26 juin 2020 11:08

Un chauffe eau en biphasé, donc deux phases ??

Achetez une platine d'adaptation Tri ou remplacer la protection dans le tableau par une protection adaptée

A+

Avatar du membre
Breton
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 24 juin 2020 15:27

Re: Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri

Message par Breton » sam. 27 juin 2020 10:54

Mono pardon... 😁
Je ne peux pas mettre de platine sur ce modèle, sinon je l'aurais fait puisque j'ai.
J'avais bien idée de remplacer la protection, mais quid du neutre ?

Avatar du membre
flaschgordon
Passionné
Passionné
Messages : 134
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20

Re: Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri

Message par flaschgordon » sam. 27 juin 2020 12:57

Bonjour à tous, la protection du ballon doit couper la phase et le neutre dédié à ce ballon.

Perso, je ferais ceci:

Je remplace le peigne tétrapolaire afin de récupérer le neutre pour la protection dédié au ballon ( ce neutre étant coupé sur le peigne existant)

Je décale le disjoncteur tripolaire vers la gauche ce qui me donne de gauche à droite Neutre phase 1 phase 2

J'isole la dernière dent du peigne ( bah oui, couper les dents qui dépassent n'est pas la bonne solution , la preuve.....) avec ce type de matériel
https://www.installation-renovation-ele ... tation.jpg


Je branche le ballon sur deux pôles du disjoncteur tri en faisant bien attention d'être branché entre une phase et le neutre

@+
Modifié en dernier par flaschgordon le sam. 27 juin 2020 17:58, modifié 1 fois.

Avatar du membre
Breton
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 24 juin 2020 15:27

Re: Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri

Message par Breton » sam. 27 juin 2020 15:28

Très bien vu. Merci beaucoup. J'en conclus que flashgordon à bien analyser la photo. Je vais faire comme tu as dis alors. ;-)

Avatar du membre
flaschgordon
Passionné
Passionné
Messages : 134
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20

Re: Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri

Message par flaschgordon » sam. 27 juin 2020 18:03

Re, Ok, ne vous trompez pas sur la référence du peigne térapolaire ( normalement c'est noté dessus), si non c'est le retour illico en mode bidouille, ce qui vous l'avez compris n'est pas le genre de la maison.

Je vous conseille quand même de vérifier la tension ( donc 230V) avant de brancher votre ballon.
@+

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »