bonjour,
1-Pourquoi pour un poste client HTA/BT avec un point de livraison en HTA, le comptage n'est -il pas toujours en HTA (ainsi les pertes Transfo sont toujours mesurés)?Est-ce pour un problème économique? (Cela évite d'installer une UF comptage HTA )
La NF C13-100 dit que pour un courant secondaire inférieur ou égal à 2 000 A et pour un seul transformateur HTA/BT, le comptage est raccordé en BT soit en aval du transformateur privé.
2-Pour un courant secondaire inférieur ou égal à 2 000 A mais avec un nombre de transformateurs HTA/BT supérieure à 2, le comptage doit-il être raccordé en HTA?
Cordialement
1-Pourquoi pour un poste client HTA/BT avec un point de livraison en HTA, le comptage n'est -il pas toujours en HTA (ainsi les pertes Transfo sont toujours mesurés)?Est-ce pour un problème économique? (Cela évite d'installer une UF comptage HTA )
La NF C13-100 dit que pour un courant secondaire inférieur ou égal à 2 000 A et pour un seul transformateur HTA/BT, le comptage est raccordé en BT soit en aval du transformateur privé.
2-Pour un courant secondaire inférieur ou égal à 2 000 A mais avec un nombre de transformateurs HTA/BT supérieure à 2, le comptage doit-il être raccordé en HTA?