Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur

Message par kewan » sam. 23 mai 2020 20:31

Bonjour à tout le forum,
j'ai besoin de votre aide
j'ai un doute sur la lecture d'une plaque signalétique de moteur.

Je prends comme exemple cette plaque signalétique :
Image

Si je câble ce moteur avec un réseau 3*400VAC je le couple en Triangle
Si je câble ce moteur avec un réseau 3*660VAC je le couple en Etoile

La question que je me pose c'est quel relais thermique utiliser avec chacun des réseaux triphasés ?

Est-ce que le moteur consomme 6.65A s'il est couplé en triangle et qu'il consomme 3.84A s'il est couplé en étoile ? Ma lecture est-elle correcte ?

Est-ce qu'il faut utiliser un relais thermique LRD12 si le moteur est couplé en triangle ?
Est-ce qu'il faut utiliser un relais thermique LRD08 si le moteur est couplé en étoile ?
Image

Merci pour votre aide.

Kewan

Avatar du membre
flaschgordon
Passionné
Passionné
Messages : 115
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20

Re: Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur

Message par flaschgordon » dim. 24 mai 2020 13:18

Bonjour,tout cela est correct, peut être quand même partir sur un LRD10 pour le couplage étoile car c'est la limite ? Attendre d'autres avis sur ce point.
A déterminer aussi la classe du RTH si "démarrage long"
@+

Avatar du membre
kewan
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 23 mai 2020 20:13

Re: Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur

Message par kewan » dim. 24 mai 2020 20:49

Merci pour ta réponse.

En faite je n'ai pas à proprement dit de moteur à installer, ma question est sur la lecture de la plaque signalétique, je voudrais être sur que les intensités indiquées en vert sont bien les intensités nominales pour chacun des couplages.

Image

Avatar du membre
flaschgordon
Passionné
Passionné
Messages : 115
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20

Re: Choix d'un relais thermique à l'aide de la plaque signalétique du moteur

Message par flaschgordon » lun. 25 mai 2020 10:46

Bonjour, oui c'est bien cela, il s'agit de l'intensité en ligne, donc l'intensité qui "traversera" le relais thermique et les fusibles Am associés.

Remarque:
En triangle, l'intensité nominale dans les enroulements ( bobines) est toujours de 3,26 A de même qu'en étoile la tension aux bornes des enroulements est toujours de 220 V

@+