Bonjour,

Sur un disjoncteur triphasé arrive l'alimentation EDF, je voudrais, pour créer une nouvelle ligne vers un nouveau tableau, piquer dessus. Mais comme EDF a mis du 16 mm2 et que je parts avec du 25 mm2 Alu je me demande comment je pourrais faire.

Réf KF83B la Borne HAGER serait-elle la solution ?
Est-ce prévu à cet effet ?
Ces 4 bornes ne seront-elles pas trop près l'une de l'autre pour pouvoir enclencher les brins ?

Merci d'avance,
Philippe ;-)

Avatar du membre
Ludovic1983
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 21 avr. 2020 12:29

Re: Piquage 380 V

Message par Ludovic1983 » jeu. 14 mai 2020 13:16

salut non ca fonctionne

mais pourquoi tu part en 25mm2?

longueur de cable ? intensite ?

pour quel utilisation la puissance

Avatar du membre
Philippe02
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 25 avr. 2020 14:44

Re: Piquage 380 V

Message par Philippe02 » jeu. 14 mai 2020 18:56

Bonsoir,

Je suis dans une exploitation agricole, j'ai un mixeur à lisier de 15 ch plus d'autres moteurs en tri, mais tous ne fonctionnent pas en même temps.
Donc ces bornes ça va ?
25 mm2 en alu car moins cher que du 16 mm2 en cuivre.
Pour le moment je suis en 30 A 18 KVa mais je pourrais passer un jour à 40 A longueur environ 100 m.

Merci,
Cordialement,
Bonne soirée

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 136
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Piquage 380 V

Message par Baboune73 » ven. 15 mai 2020 09:02

Bonjour

N'oubliez pas de prévoir des fouets Alu-cuivre pour le raccordement.
Le cable Alu ne se raccorde pas directement dans les bornes.

A+

Avatar du membre
Philippe02
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 25 avr. 2020 14:44

Re: Piquage 380 V

Message par Philippe02 » ven. 15 mai 2020 17:38

Bonjour et merci pour vos réponses,

Cordialement,
Philippe