Impulsions télécommande BAES

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
charly_md
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 17 mars 2020 01:06

Impulsions télécommande BAES

Message par charly_md » mar. 17 mars 2020 01:18

Pour information, la plupart des télécommande BAES de type TL-500 sont paramétrable selon trois mode de commande :
- luminox
- luminox + conccurence A
- luminox + conccurence K

Le mode "Luminox" utilise 4 impulsions alternativement positives puis négatives de 10V de 1 seconde chacune
https://drive.google.com/file/d/1R45LO2 ... sp=sharing
Le mode "Conccurence A" utilise 4 impulsions alternativement positives puis négatives de 9V de 1 secondes chacune + 1 blanc de 3.5 secondes + 2 impulsions respectivement positive puis négative de 9V de 1 secondes
https://drive.google.com/file/d/1Ynbf2o ... sp=sharing
Le mode "Conccurence K" utilise 4 impulsions alternativement positives puis négatives de 10V de 1 secondes chacune + 1 blanc de 3.5 secondes +21 impulsions respectivement positives puis négatives 10V de 1 secondes
https://drive.google.com/file/d/1R45LO2 ... sp=sharing

Manuel télécommande TL-500
https://www.france-electric.com/Files/2 ... M10313.pdf

Avatar du membre
Sylvinho38
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : lun. 5 oct. 2015 19:12
Contact :

Re: Impulsions télécommande BAES

Message par Sylvinho38 » dim. 17 mai 2020 17:51

Bonjour,*
Super informations.
Merci beaucoup.

Avatar du membre
boujee
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 17 mai 2020 20:20

Re: Impulsions télécommande BAES

Message par boujee » mar. 19 mai 2020 17:13

Superbe documentation. Merci à vous

Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »