Tableau Supplémentaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Magwych
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 26 févr. 2020 20:19
Contact :

Tableau Supplémentaire

Message par Magwych »

Faut-il laisser au moins 20% capacité d'un tableau supplémentaire libre, comme le tableau principal ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau Supplémentaire

Message par Carminas »

Bonjour

Pour une installation neuve, oui.
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau Supplémentaire

Message par Carminas »

Bonjour

Petit complément.

La NF C15-100 dit en 10.1.4.6 : "Une réserve minimale de 20% doit être respectée pour chacun des tableaux."

C'est bien une "Réserve". C'est à dire qu'elle peut être utilisé plus tard pour des ajouts.
C'est pourquoi personne n'ira rien vous dire si c'est un tableau que vous ajoutez ultérieurement.

Et même sur une installation neuve, ce n'est pas un critère essentiel de sécurité. Le consuel n'ira jamais vous faire une remarque bloquante sur ce point.
Carminas
Avatar du membre
Magwych
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 26 févr. 2020 20:19
Contact :

Re: Tableau Supplémentaire

Message par Magwych »

Merci Carminas.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités