Démarrage moteur triphasé

Message par Amjed » dim. 9 févr. 2020 12:34

Bonjour à tous
J'ai un moteur triphasé qui demarre manuellement à partir d'un bouton marche.
Je veux ce moteur démarré automatiquement a partire d'une consigne de température
Le moteur en question sert à tournée une ventilateur grande pour refroidir un groupe électrogène
Quelqu'un m'aider pour faire le nécessaire , schéma électrique et equipment nécessaire
merciiii beaucoup les amis

Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1100
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27

Re: Démarrage moteur triphasé

Message par Didier62 » mar. 11 févr. 2020 11:05

bonjour,

ce n'est pas compliqué à faire
vous mettez le contact du thermostat en série avec le bouton "marche" dans la chaine de commande du contacteur

cdlt