Alimentation cabanon piscine

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
jominycam
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 21 janv. 2020 10:28
Contact :

Alimentation cabanon piscine

Message par jominycam »

Bonjour à tous(tes)
Je suis plutôt courants faibles donc je viens vers vous pour une demande particulière d'un de mes clients : je dois chiffrer une alimentation pour un cabanon de piscine.
Les données sont les suivantes : départ du tableau principal (monophasé) jusqu'au cabanon =55m
Puissance max annoncée du pisciniste =4500W
Mes questions sont les suivantes :
Je pense qu'il faut un 10mm2 , un 6mm2 me paraît juste ?
Un 3G10mm2 permet il de s'affranchir d'un piquet de terre local ?
Qu'elle protection ou coupure au départ du tableau principal?
Qu'elle protection a l'arrivée en tête du tableau secondaire?
Merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Alimentation cabanon piscine

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Oui 6² beaucoup trop juste.
En tablant sur une chute tension maxi d'environ 2% dans la liaison (en supposant que le tableau principal soit à côté du DB), il faut partir au moins sur du 10² --> Pour 20A --> 2,2% de chute de tension.
Mais si on veut prévoir plus (pour d'autre usages complémentaire) du 16² autorisera 32A avec 2,2% de chute de tension.

2/ Oui c'est même conseillé si on peu

3/ Disjoncteur 32A par exemple

4/ Interrupteur différentiel 30mA 40A.
Carminas
Avatar du membre
jominycam
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 21 janv. 2020 10:28
Contact :

Re: Alimentation cabanon piscine

Message par jominycam »

Merci Carminas.
Type A ou AC pour l'inter diff ?
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Alimentation cabanon piscine

Message par Carminas »

A voir ce qu'il y a en aval.
Pour une piscine un type AC suffira sans doute, mais un type A conviendra à tout coup pour pas beaucoup plus cher.
Carminas
Avatar du membre
jominycam
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 21 janv. 2020 10:28
Contact :

Re: Alimentation cabanon piscine

Message par jominycam »

Bonsoir
Merci beaucoup pour vos conseils.
A bientôt
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités