Bonjour à tous,
je recherche les normes qui expliquent comment réaliser une installations en isolation renforcée avant les premiers différentiels dans une armoire élec
merci d'avance
norme pour installations classe II
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7370
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: norme pour installations classe II
bonjour
dans quel cas?
en domestique?
@+
dans quel cas?
en domestique?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: norme pour installations classe II
Désolé pour l attente.
Non en indus
Non en indus
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7370
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: norme pour installations classe II
Bonjour
Certainement comme en domestique, donc avec fond isolant.
Mais ce n'est pas ma partie.
@+
Certainement comme en domestique, donc avec fond isolant.
Mais ce n'est pas ma partie.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1303
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: norme pour installations classe II
bonjour,
voir la norme NF C15-100
- 412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée
- 558 Ensembles d'appareillage
et la documentation constructeurs
cahier atelier NF EN 61439-1 et 2 Legrand
règles de construction des ensembles à isolation totale
https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... pdf#page=8
cordialement
pericles
voir aussi le catalogue Hager : K-normes, outil et assistance
locaux recevant des travailleurs page K6
Classe II
textes applicables :
NF C15-100 412
décret du 14 novembre 1988 article 36
le lien catalogue: https://pdf.hager.com/html/catalogue_hager_FR_pdf_262/
voir la norme NF C15-100
- 412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée
- 558 Ensembles d'appareillage
et la documentation constructeurs
cahier atelier NF EN 61439-1 et 2 Legrand
règles de construction des ensembles à isolation totale
https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... pdf#page=8
cordialement
pericles
voir aussi le catalogue Hager : K-normes, outil et assistance
locaux recevant des travailleurs page K6
Classe II
textes applicables :
NF C15-100 412
décret du 14 novembre 1988 article 36
le lien catalogue: https://pdf.hager.com/html/catalogue_hager_FR_pdf_262/
Re: norme pour installations classe II
Super documents !! Exactement ce que je cherchais !!! Merci