Raccordement SONA 9KW

Message par arno51 » sam. 4 janv. 2020 23:37

Bonsoir à tous,

J'aurais aimé avoir vos avis et conseils sur cette installation.

Voici un croquis vue de dessus :
Image

Le bâtiment 1 est l'habitation principale 200m2 habitable :
-Arrivée EDF mono 12KVA
-Chauffage bois (insert) et chaudière individuelle / chauffe eau thermodynamique
-Lave-linge / Lave-vaisselle / plaque de cuisson vitro

Le bâtiment 2 est un gite de 200m2 dont 140 habitable également
-Alimenté depuis le tableau principal par un disjoncteur 40A
-Chauffage et chauffe eau électrique
-3 congélateurs

Le Sona de 8KW MONO comporte un tableau avec 3 circuits sona / prise / éclairage.
Il est situé en longueur de câble à 40m du tableau divisionnaire et 75m du tableau principal.

J'ai une première grosse question , selon vous le dimensionnement de l'abonnement 12KVA sera t'il suffisant ?
15KVA sera t'il suffisant également ?

Vous remerciant par avance :-)

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2983
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Raccordement SONA 9KW

Message par Carminas » dim. 5 janv. 2020 00:06

Bonsoir

De toute façon ENEDIS ne vous délivre pas plus de 12kVA en mono.
S'il vous fallait plus il faudrait passer en tri, avec un certain nombre de conséquence dont l'utilisation d'un sauna fonctionnant en tri.
Ou alors faire un nouveau raccordement ENEDIS pour le gite.

Si vous tentez de faire avec les 12kVA existant, tout dépend de ce qui pourra fonctionner simultanément avec le Sauna.
En gros vous avez 6kW de dispo pour le reste pendant que le sauna fonctionne.
A voir en fonction des équipements prévus, mais avec le chauffage électrique, cela risque d'être chaud

Attention également à la chute de tension sur 75m.
Carminas

Avatar du membre
arno51
Assidu
Assidu
Messages : 25
Enregistré le : dim. 27 mai 2018 13:46

Re: Raccordement SONA 9KW

Message par arno51 » dim. 5 janv. 2020 17:03

Bonjour, merci Carminas,

12KVA me semble trop juste également, les propriétaires du gite ont contactés EDF qui leurs a parlé d'un possible passage en 15KVA,
mais à confirmer avec un technicien d'ENEDIS.
L'idée d'un nouveau raccordement pour le gite était l'idée de départ, à voir en fonction du passage possible en 15KVA.

Pour la chute de tension j'étais parti sur du 3G25 pour les 75m,
et 3G16 sur 40m si nouveau raccordement EDF pour le gite.

A rectifier si cela vous semble mal dimensionné.