Interrupteurs différentiels de type A et AC

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
NPN67
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : sam. 28 sept. 2019 01:19

Interrupteurs différentiels de type A et AC

Message par NPN67 » lun. 4 nov. 2019 23:39

Bonsoir

Au lieu d’utiliser des interrupteurs différentiels de type A et AC puis-je installer tous les interrupteurs différentiels seulement de type A afin de mieux repartir mes disjoncteurs divisionnaires ?

A+

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3046
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC

Message par Carminas » mar. 5 nov. 2019 00:02

Bonsoir

Bien entendu, un type A est un type AC qui protège en plus des défauts de courant continu.

Personnellement, sauf cas particulier, je ne met que des type A

Pour rappel la norme dit que
- le circuits plaque, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A
- les autres types de circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC
Carminas

Avatar du membre
NPN67
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : sam. 28 sept. 2019 01:19

Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC

Message par NPN67 » mar. 5 nov. 2019 00:58

Bonsoir Carminas

Quels sont les cas Particuliers où sera nécessaire d'installer le type AC

Encore une fois merci pour les réponses rapides
A+

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6620
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC

Message par RFco » mar. 5 nov. 2019 06:17

Bonjour
NPN67 a écrit :
mar. 5 nov. 2019 00:58
Bonsoir Carminas

Quels sont les cas Particuliers où sera nécessaire d'installer le type AC

Encore une fois merci pour les réponses rapides
A+
tous les cas sauf ceux nécessitant un type A comme précisé dans le message de Carminas

pour les cas particuliers (le sous-entendu) ce ne sera pas des type AC puisque le type A en rempli les fonctions, mais peut être un haute immunité (cas de protection d'un congélateur par exemple, )



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3046
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC

Message par Carminas » mar. 5 nov. 2019 08:17

Bonjour

Pour les cas particuliers, je pensais plutôt à une rangée dédié chauffage ou à un tableau dans un abri de jardin, où le type A a peu d'intérêt.
Carminas

Avatar du membre
NPN67
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : sam. 28 sept. 2019 01:19

Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC

Message par NPN67 » mar. 5 nov. 2019 11:09

Bonjour

Merci à tous

A+

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »