Depuis quelques temps le contacteur jour nuit fonctionne qu'en forçage.
Je précise qu'il passe par un délesteur Delta Doré.
Sur le délesteur, un voyant est rouge.
Que dois je faire ? Merci
Depuis quelques temps le contacteur jour nuit fonctionne qu'en forçage.
Je précise qu'il passe par un délesteur Delta Doré.
Sur le délesteur, un voyant est rouge.
Que dois je faire ? Merci
Re: Problème de contacteur
Bonjour
Il est possible effectivement qu'il y ait un problème au niveau du délesteur et qu'il donner l'ordre de délester en permanence.
Quel voyant est rouge, quelle est le référence du délesteur ?
Il est possible effectivement qu'il y ait un problème au niveau du délesteur et qu'il donner l'ordre de délester en permanence.
Quel voyant est rouge, quelle est le référence du délesteur ?
Carminas
Re: Problème de contacteur
Le délesteur est de marque Delta Dore et c'est le voyant S4 qui est rouge.
Peut être est ce le fusible du compteur EDF qui est hs et ne donne pas l'info au délesteur ?
Merci de votre aide.
Peut être est ce le fusible du compteur EDF qui est hs et ne donne pas l'info au délesteur ?
Merci de votre aide.
Re: Problème de contacteur
Ca ne donne pas la référence du matériel.
Il existe plein de choses chez Delta Dore
Une photo ?
Il existe plein de choses chez Delta Dore
Une photo ?
Carminas
Re: Problème de contacteur
Bonjour
C'est un Calybox 220.
Merci
C'est un Calybox 220.
Merci
Re: Problème de contacteur
Bonsoir
Le voyant S4 rouge signifie que vous etes en heures creuses
Le Calybox interprète bien l'information
Vérifiez le serrage de vos connexions sur le disj 2A, en S4, en A1A2 du contacteur
Si toujours HS, reliez la borne de phase du disj 2A et la borne A1 ou A2 du contacteur (celle qui est reliée à S4)
Voyez si le contacteur s'enclenche.
Si non, c'est sans doute qu'il est mort
Le voyant S4 rouge signifie que vous etes en heures creuses
Le Calybox interprète bien l'information
Vérifiez le serrage de vos connexions sur le disj 2A, en S4, en A1A2 du contacteur
Si toujours HS, reliez la borne de phase du disj 2A et la borne A1 ou A2 du contacteur (celle qui est reliée à S4)
Voyez si le contacteur s'enclenche.
Si non, c'est sans doute qu'il est mort
Carminas
Re: Problème de contacteur
Bonsoir
Je me suis trompé, le voyant S4 ne s'allume jamais même en heures creuses.
Le voyant qui est allumé est celui au dessus du dessin du cumulus indiquant que le délesteur est sous tension.
Je me suis trompé, le voyant S4 ne s'allume jamais même en heures creuses.
Le voyant qui est allumé est celui au dessus du dessin du cumulus indiquant que le délesteur est sous tension.
Re: Problème de contacteur
Celui de l'extrème droite ?
C'est le voyant téléinfo.
S'il s'allume rouge fixe, c'est que tout est OK
S'il clignote c'est qu'il y a un problème
Vous avez bien toujours un abonnement heures creuses ?
Que dit l'affichage de votre compteur ?
C'est un électronique ou un Linky ?
C'est le voyant téléinfo.
S'il s'allume rouge fixe, c'est que tout est OK
S'il clignote c'est qu'il y a un problème
Vous avez bien toujours un abonnement heures creuses ?
Que dit l'affichage de votre compteur ?
C'est un électronique ou un Linky ?
Carminas
Re: Problème de contacteur
Oui celui de la télé info.
Oui c'est toujours un abonnement heures creuses avec un compteur électronique.
En heures creuses le voyant S4 doit s'allumer ?
Oui c'est toujours un abonnement heures creuses avec un compteur électronique.
En heures creuses le voyant S4 doit s'allumer ?
Re: Problème de contacteur
Regardez l'affichage de la séquence 7.
Vous devez avoir 1O-2O en HP et 1F-2O en HC
C'est bien le cas ?
En HC S4 doit s'allumer
Autre idée vérifiez que la sortie S4 est bien paramétrée pour l'ECS (paramètre 1-04 à 0)
Vous devez avoir 1O-2O en HP et 1F-2O en HC
C'est bien le cas ?
En HC S4 doit s'allumer