Compatibilité moteur/Var

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
Al-pescino67
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 18 sept. 2019 21:10

Compatibilité moteur/Var

Message par Al-pescino67 » mer. 18 sept. 2019 21:23

Bien le bonjour !
Je viens ici, à la recherche d’avis, sur la compatibilité entre un moteur triphasé et un Altivar mono/ tri.
C’est au niveau de la tension que je me pose des questions, comme dit, j’ai un moteur triphasé et un Altivar qui accepte une tension d’alim mono 230 et qui devrait restituer 3 phases 230V.

Le moteur est un SEW WA20DR63L4
La plaque à borne donne en 50Hz
220-240V triangle/ 380-415 étoile

Le Var quand à lui est un ATV31H037M2
La plaque dit
Input 200/240V ø1
Output 200/240V ø3

Enfin, si ils sont compatibles, quel couplage utiliser au moteur ?

Merci à vous
Bien cordialement !

Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3127
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ

Re: Compatibilité moteur/Var

Message par Labobine » sam. 21 sept. 2019 22:01

Bonsoir,
Tout est compatible il suffit de coupler le moteur en triangle (les 3 barrettes de la plaque à bornes verticales)
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée

Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »