Point lumineux

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Sad
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mar. 23 juil. 2019 23:59

Point lumineux

Message par Sad » mer. 24 juil. 2019 00:25

Bonsoir je dois placer 49 point lumineux led (31w) dans un.locale commercial alimenté en tri.
Et il possible de les brancher sur un disjoncteur 16a en 1,5 mm2 , sachant que dans le domestique la norme et 8 point lumineux par circuit.
Il m semble que dans tertiaire c'est different , du coup de doute.
Merci de vos reponses.

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6595
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Point lumineux

Message par RFco » mer. 24 juil. 2019 05:42

hello


en tertiaire, la limite est la somme des puissances des points.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2963
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Point lumineux

Message par Carminas » mer. 24 juil. 2019 06:59

Bonjour

49 x 31 = 1519 W

Un disjoncteur 10A tetra vous autorisera 6900W.
Vous avez de la marge.

La norme pour le domestique ne s'applique pas pour le tertiaire.
Mais si on était dans le cadre d'une habitation, pour des spots on compte un point lumineux par tranche de 300VA dans une même pièce.
Donc ici cela vous ferait 6 point lumineux (donc en dessous des 8).
Carminas

Avatar du membre
Sad
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mar. 23 juil. 2019 23:59

Re: Point lumineux

Message par Sad » mer. 24 juil. 2019 13:05

Merci pour vos reponse du coup le mieux est de mettre un seul circuit 16a en 1,5 mm2 ou plutot 2 circuits 16a ou 10a en mono sur 1 phase c'est a dire 1 circuit pour la rangée de droite et un autre pour la rangée de gauche.

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6595
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Point lumineux

Message par RFco » mer. 24 juil. 2019 14:50

bonjour


2 circuits c'est mieux, ainsi en cas de coupure, il reste de la lumière


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »