Valeurs normatives des prises de terre des masses et neutre des postes de distribution public et lotissements

Posté : jeu. 18 juil. 2019 13:11
par halimo
Bonjour messieurs;

Pourriez vous me renseigner sur les valeurs de la résistance des prises de terre suivantes selon les dernières mises à jour des normes qui les régissent :

La résistance de la prise de terre des masses d'un poste de distribution public HTA/BT est ce 3 Ohms ?
La résistance de la prise de terre du neutre d'un poste de distribution public HTA/BT est ce 10 Ohms

La résistance de la prise de terre des masses ainsi que celle du neutre au niveau des lotissements (endroit de branchement) ??


Merci d'avance

Re: Valeurs normatives des prises de terre des masses et neutre des postes de distribution public et lotissements

Posté : mer. 24 juil. 2019 20:38
par pericles
bonsoir,

voir page 9 du guide GP03 SeQuelec
Valeurs de la prise de terre globale du neutre BT pour un lotissement comprenant un poste HTA-BT
https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... pdf#page=9

pour information
prise de terre du neutre BT
voir le tableau page 15
https://www.cjoint.com/c/IGysFwcOSqH

pour informations voir Fiches et guides SéQuélec publiques
https://www.enedis.fr/fiches-et-guides-sequelec

cordialement
pericles

Re: Valeurs normatives des prises de terre des masses et neutre des postes de distribution public et lotissements

Posté : jeu. 25 juil. 2019 09:42
par halimo
Bonjour pericles;

J'apprécie beaucoup votre effort de me répondre en rassemblant ces ressources fiables et j'en vous remercie infiniment

En effet , j'ai essayé auparavant de rassembler les documents que vous m'avez communiqués, et c'est bien Rb = 5 Ohm pour un courant du neutre limité à un certain IE 1000A document ERDF et c'est le cas de notre réseau

alors que la NF C 15-100 article 442.2.6.1 privilège une RB<Utb-Uo/IE = 1200-230/1000 disant 1 Ohm pour un TTS et la NF C 13-100 article 442.1 RB<Utp-Uo/IE = 2000-230/1000 disant 2 Ohms

Quelle valeur puis je prendre et considérer pour la résistance de mise à la terre du neutre d'un poste distribution publique au niveau du poste ?

j'ai besoin besoin de vos confirmations ou éclaircissements

Cordialement

Re: Valeurs normatives des prises de terre des masses et neutre des postes de distribution public et lotissements

Posté : ven. 26 juil. 2019 18:03
par pericles
bonjour,

attention à l’utilisation des normes

pour les réseaux et branchements basse tension souterrains en lotissement,
Les principaux textes de référence sont:
- L'arrêté technique du 17 mai 2001 commenté dans l'UTE C 11-001, "Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie"
- La norme NF C 11-201 d’octobre 1996 et ses annexes ; "Réseaux de distribution d'énergie électrique"
- La norme NF C 14-100 de février 2008 ; "Installations de branchement à basse tension".
source : https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... pdf#page=1

je ne connais pas les procédures de ENEDIS, il faut contacter ENEDIS de votre région pour les procédures de réalisation des études, il y a un certains nombres de guides techniques qui ne sont pas accessibles aux personnes non agrées. chaque région a ses particularités, aussi il faut se renseigner auprès de celle-ci

pour information
voir Domaine d'application des normes d'installation
https://www.cjoint.com/c/IGApXLmbF1Z

cordialement
pericles

Re: Valeurs normatives des prises de terre des masses et neutre des postes de distribution public et lotissements

Posté : mer. 31 juil. 2019 11:09
par halimo
Bonjour;

Merci pour vos éclaircissements et pour le schéma d'application des normes

Cordialement