Longueur de câble sans protection

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
zoreille
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 8 juil. 2019 12:06
Localisation : Nouméa
Contact :

Longueur de câble sans protection

Message par zoreille » lun. 8 juil. 2019 12:19

Bonjour,

Je fais des installations de batteries de compensation de toutes puissances, je débute dans le domaine.
Je me retrouve confronté à avoir des TGBT qui sont parfois pleins sans départ compensation ou plus dimensionné correctement.
Je sais qu'il est possible de se piquer directement sur le jeu de barre et d'aller directement au DJ se trouvant dans la batterie.
Mais je ne trouve pas le texte qui stipule la longueur.
Pouvez-vous me dire la longueur MAX des câbles, et le texte ou se trouve cette tolérance ?
Merci 8-)

Avatar du membre
Atex
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 22 juin 2019 16:49

Re: Longueur de câble sans protection

Message par Atex » lun. 8 juil. 2019 17:05

Zoreille, bonsoir.

En effet dans la normalisation, il existe de dérogations en ce qui concerne le déplacement du dispositif de protection contre les surcharges. Voici l'extrait d'un document qui doit vous apporter les réponses souhaitées. Les articles de la NFC 15-100 se trouvent sur la droite du document.
Attention, il n'y a aucune dérogation en ce qui concerne la protection contre les courts-circuits qui elle est obligatoire. Elle doit être impérativement assurée par le dispositif situé en amont. Pour vous donner une image, c'est le cas de la canalisation qui part du transformateur et qui abouti au TGBT. La protection contre les surcharges est placée au niveau du TGBT [5 à 10 m, voire plus (de mémoire il me semble que la longueur maximale est d'une vingtaine de mètres. A vérifier)]. La protection contre les CC est assurée par la protection située en HT superposition des courbes Disjoncteur BT et protection HT.

Bonne lecture de la pièce jointe.
https://www.cjoint.com/c/IGipeG0RWPL
Salutations.

Avatar du membre
zoreille
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 8 juil. 2019 12:06
Localisation : Nouméa
Contact :

Re: Longueur de câble sans protection

Message par zoreille » dim. 14 juil. 2019 01:12

Merci :-D 8-)

Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »