Je m'arrache les cheveux a comprendre le:
Courant conventionnel de déclenchement I2
La meilleur explication jusque là est sur ce site et qui l'appelle If:
http://sorel80.free.fr/Electrotechnique ... cteurs.htm
"C'est le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection.
Pour un disjoncteur, au courant de fonctionnement dans les temps conventionnel:
Disjoncteur Domestique: IF a peu prêt égale à 1,45 Irth
Irth = In reglage, calibre, consigne"
Si comme j'ai l'impression, I2 délimite une plage possible de fonctionnement ne depassant pas 1,45 In a peu prêt égale à 1,45 Iz alors comment peut-il couper un courant de court circuit puisque son PDC doit lui permettre d'etre réutilisé ?
Comment les câbles pourraient il resister à un courant de court circuit si sa plage de fonctionnement s"arrêtait à 1,45 In ?
Pourriez vous me dire si je suis dans le vraie concernant le calcul de ICC:
le calcul de ICC sert à determiner le Pdc du disjoncteur, à determiner le temps qu'il va mettre à couper pour ensuite verifier sur la courbe du câble que Temps et Intensité n'entraineront pas sa destruction ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Je m'arrache les cheveux a comprendre le:
Courant conventionnel de déclenchement I2
La meilleur explication jusque là est sur ce site et qui l'appelle If:
http://sorel80.free.fr/Electrotechnique ... cteurs.htm
"C'est le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection.
Pour un disjoncteur, au courant de fonctionnement dans les temps conventionnel:
Disjoncteur Domestique: IF a peu prêt égale à 1,45 Irth
Irth = In reglage, calibre, consigne"
Si comme j'ai l'impression, I2 délimite une plage possible de fonctionnement ne depassant pas 1,45 In a peu prêt égale à 1,45 Iz alors comment peut-il couper un courant de court circuit puisque son PDC doit lui permettre d'etre réutilisé ?
Comment les câbles pourraient il resister à un courant de court circuit si sa plage de fonctionnement s"arrêtait à 1,45 In ?
Pourriez vous me dire si je suis dans le vraie concernant le calcul de ICC:
le calcul de ICC sert à determiner le Pdc du disjoncteur, à determiner le temps qu'il va mettre à couper pour ensuite verifier sur la courbe du câble que Temps et Intensité n'entraineront pas sa destruction ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Courant I2 Disjoncteur
Bonjour,
Les disjoncteurs BT sont de type courant (courbes B,C,D) sont magnétothermiques*, ce qui veut dire qu'ils combinent:
-une protection thermique, très semblable à un thermostat chauffé par une résistance parcourue par le courant. Dans les appareils "basiques" comme les modulaires, il s'agit d'un bilame. Cette fonction assure la protection de surcharge.
-une protection "magnétique" assurant la protection contre les court-circuits. Dans les appareils "basiques", il s'agit d'une bobine traversée par le courant qui attire une palette -c'est en fait un électroaimant-.
Le pouvoir de coupure est une donnée définie par le constructeur en fonction du type de courant, de la tension, du nombre de pôles concernés etc. L'utilisateur n'a pas à se soucier du temps de coupure pour déterminer l'appareil, il lui suffit de vérifier que le pouvoir de coupure est supérieur à l'Icc présumé. En revanche, la connaissance du temps d'élimination du défaut est importante pour la détermination du câble.
Cordialement
*les disjoncteurs munis de déclencheurs "électroniques" sont plus précis et permettent une plus grande variété de réglages, mais ils simulent grosso modo les mêmes types de fonctionnement.
Les disjoncteurs BT sont de type courant (courbes B,C,D) sont magnétothermiques*, ce qui veut dire qu'ils combinent:
-une protection thermique, très semblable à un thermostat chauffé par une résistance parcourue par le courant. Dans les appareils "basiques" comme les modulaires, il s'agit d'un bilame. Cette fonction assure la protection de surcharge.
-une protection "magnétique" assurant la protection contre les court-circuits. Dans les appareils "basiques", il s'agit d'une bobine traversée par le courant qui attire une palette -c'est en fait un électroaimant-.
Le pouvoir de coupure est une donnée définie par le constructeur en fonction du type de courant, de la tension, du nombre de pôles concernés etc. L'utilisateur n'a pas à se soucier du temps de coupure pour déterminer l'appareil, il lui suffit de vérifier que le pouvoir de coupure est supérieur à l'Icc présumé. En revanche, la connaissance du temps d'élimination du défaut est importante pour la détermination du câble.
Cordialement
*les disjoncteurs munis de déclencheurs "électroniques" sont plus précis et permettent une plus grande variété de réglages, mais ils simulent grosso modo les mêmes types de fonctionnement.
Re: Courant I2 Disjoncteur
Bonjour,
Merci pour votre réponse mais a quoi correspond le "Courant conventionnel de déclenchement I2" ?
Cordialement.
Merci pour votre réponse mais a quoi correspond le "Courant conventionnel de déclenchement I2" ?
Cordialement.
Re: Courant I2 Disjoncteur
Re-bonjour,
Sur ce lien j'ai trouvé mes réponses.
http://fr.electrical-installation.org/f ... s_fusibles
Je souhaiterais avoir une confirmation au sujet du tableau H10:
En prenant pour exemple un fusible 63A.
Est ce que je comprends bien si je dis qu' il est possible qu'un courant de 1,6 fois In pas dans le câble ?
Sur ce lien j'ai trouvé mes réponses.
http://fr.electrical-installation.org/f ... s_fusibles
Je souhaiterais avoir une confirmation au sujet du tableau H10:
En prenant pour exemple un fusible 63A.
Est ce que je comprends bien si je dis qu' il est possible qu'un courant de 1,6 fois In pas dans le câble ?
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Courant I2 Disjoncteur
bonjour,
le conducteur est protégé si les deux conditions suivantes sont respectées
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
voir le mémo ci-joint avec un exemple
https://www.cjoint.com/c/IDbsWbBfLPa
le détail des calculs
calcul section protection fusible_verification courant I2
http://myreader.toile-libre.org/uploads ... 3008bd.pdf
concernant la protection par disjoncteur
voir Détermination de la protection
http://fr.electrical-installation.org/f ... protection
cordialement
pericles
le conducteur est protégé si les deux conditions suivantes sont respectées
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
voir le mémo ci-joint avec un exemple
https://www.cjoint.com/c/IDbsWbBfLPa
le détail des calculs
calcul section protection fusible_verification courant I2
http://myreader.toile-libre.org/uploads ... 3008bd.pdf
concernant la protection par disjoncteur
voir Détermination de la protection
http://fr.electrical-installation.org/f ... protection
cordialement
pericles
Re: Courant I2 Disjoncteur
Bonjour
J'ai commencé à faire un mémo sur le courant De.
Avant d'aller plus loin je souhaiterais que quelqu'un le dise si j'ai bien compris la partie Fusible
Voici le lien:
https://www.cjoint.com/c/IDdo4JzO0Ro
Merci a vous.
Cordialement.
J'ai commencé à faire un mémo sur le courant De.
Avant d'aller plus loin je souhaiterais que quelqu'un le dise si j'ai bien compris la partie Fusible
Voici le lien:
https://www.cjoint.com/c/IDdo4JzO0Ro
Merci a vous.
Cordialement.
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Courant I2 Disjoncteur
bonjour,
une méthode pour vérifier si l’on a bien assimilé le principe, est d’écrire les formules dans l’ordre chronologique du calcul, et éventuellement de tracer un logigramme.
voir exemple du mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IDhpfAG58Ja
cordialement
pericles
une méthode pour vérifier si l’on a bien assimilé le principe, est d’écrire les formules dans l’ordre chronologique du calcul, et éventuellement de tracer un logigramme.
voir exemple du mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IDhpfAG58Ja
cordialement
pericles
Re: Courant I2 Disjoncteur
bonsoir,
Comment a été déterminé le coefficient 1.45 dans la formule I2 ≤ 1,45 Iz?
Cordialement
Comment a été déterminé le coefficient 1.45 dans la formule I2 ≤ 1,45 Iz?
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Courant I2 Disjoncteur
bonjour,
voir la condition 2
I2 ≤ 1,45 · lz
qui peut s'écrire k2·ln ≤ 1,45 lz
ou k3 · ln ≤ lz
ou ln ≤ lz / k3
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IFhlEA6XBcA
cordialement
pericles
voir la condition 2
I2 ≤ 1,45 · lz
qui peut s'écrire k2·ln ≤ 1,45 lz
ou k3 · ln ≤ lz
ou ln ≤ lz / k3
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IFhlEA6XBcA
cordialement