salut à tous..
svp j'ai un problème avec mon MAS avec lequel j'ai effectué un demarrage étoile triangle. lorsque j'appuie sur le bouton marche, le contacteur de ligne et le contacteur étoile réagissent normalement. mais à ma grande surprise, le. moteur ne tourne pas. le temps prereglé écoulé, la passage en triangle s'effectue et là, le moteur se met en rotation.
je ne comprends pas ce phénomène. à mon humble avis, j'ai vérifié toutes les connections. svp si vous avez une idée de la source du problème, faites moi part..
je vous remercie d'avance.
Leonel Rapha
demarrage etoile- triangle
-
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 20 mars 2019 19:04
- Contact :
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: demarrage etoile- triangle
Bonjour,
Si le passage en triangle fait marcher le moteur c'est que le cablage et le moteur sont en bon état et donc il faut contrôler le contacteur qui fait le couplage étoile qui peut avoir sa bobine HS.
Si le passage en triangle fait marcher le moteur c'est que le cablage et le moteur sont en bon état et donc il faut contrôler le contacteur qui fait le couplage étoile qui peut avoir sa bobine HS.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités