Transfo bt/tbt

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 129
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Transfo bt/tbt

Message par benzou » jeu. 14 mars 2019 14:05

Bonjour un transfo correspondant à la norme NFC52 210 de 100VA. 220V/24V.
Il fait de la TBTS ou de la TBTP??

Meerci d avance

pericles
Expert
Expert
Messages : 895
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Transfo bt/tbt

Message par pericles » jeu. 14 mars 2019 19:22

bonjour,
je pense à de la TBTS
voir le mémo avec les lien https://www.cjoint.com/c/ICortyDL4ti

cordialement
pericles

Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 129
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Re: Transfo bt/tbt

Message par benzou » ven. 15 mars 2019 17:25

Super. Merci.
Je ne comprends pas la problematique de la tbtp et du contrôle commande. Devoir mettre à la terre au secondaire?

pericles
Expert
Expert
Messages : 895
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Transfo bt/tbt

Message par pericles » sam. 16 mars 2019 00:23

bonsoir,
la TBTP remplace la TBTS par nécessité fonctionnelle, notamment en électronique lorsqu'une mise à la terre est indispensable au bon fonctionnement des circuits (par ex. : blindage HF, règles CEM, etc.).

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/ICpwun0PGSi
cordialement
pericles

Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »