Bonjour
J'ai 4 ID 40A que j'ai cablés en 16 car le vendeur s'est trompé, mais par contre il m'a bien mis un câble 2 fils de 10.
Puis-je mettre le cable en 10 ou faut-il le mettre en 16
Merci pour le temps que vous passez pour répondre
Didier
*** Edité par modérateur : J'ai corrigé ce message. Merci d'écrire en français correct sur ce forum ***
J'ai 4 ID 40A que j'ai cablés en 16 car le vendeur s'est trompé, mais par contre il m'a bien mis un câble 2 fils de 10.
Puis-je mettre le cable en 10 ou faut-il le mettre en 16
Merci pour le temps que vous passez pour répondre
Didier
*** Edité par modérateur : J'ai corrigé ce message. Merci d'écrire en français correct sur ce forum ***
Re: diametre cable tableau compteur
Bonsoir
Si vous parlez de la liaison entre les borniers du tableau et les ID :
Un interrupteur différentiel 40A se câble en 10² minimum.
Rien n'empêche de mettre du 16².
Si vous parlez de la liaison entre disjoncteur de branchement EDF et les borniers du tableau :
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
@+
Si vous parlez de la liaison entre les borniers du tableau et les ID :
Un interrupteur différentiel 40A se câble en 10² minimum.
Rien n'empêche de mettre du 16².
Si vous parlez de la liaison entre disjoncteur de branchement EDF et les borniers du tableau :
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
@+
Carminas
Re: diametre cable tableau compteur
je parle bien de la liaison entre disjoncteur de branchement EDF et les borniers du tableau. Es-ce que le consuel va l'accepter en 10 comme mon tableau est cablé en 16
Didier
Didier
Re: diametre cable tableau compteur
Normativement peu importe, ce qui compte c'est le calibre max du disjoncteur de branchement :
Si vous avez un 15/45A c'est bon.
Si vous avez un 30/60A ce n'est pas bon.
Mais si vous avez tout câbler en aval en 16², la logique serait également d'alimenter votre tableau au moins en 16.
@+
Si vous avez un 15/45A c'est bon.
Si vous avez un 30/60A ce n'est pas bon.
Mais si vous avez tout câbler en aval en 16², la logique serait également d'alimenter votre tableau au moins en 16.
@+
Carminas
Re: diametre cable tableau compteur
ok merci, je vais suivre votre conseil, je pense que c'est plus raisonable.
Didier
Didier
Re: diametre cable tableau compteur
Es-ce que je peux mettre deux fils de 16 sous gaine ou faut-il un cable
Didier
Didier
Re: diametre cable tableau compteur
il vous faut un cable,
par contre je suis curieux de savoir la distance entre votre compteur et votre tableau.
par contre je suis curieux de savoir la distance entre votre compteur et votre tableau.
Re: diametre cable tableau compteur
10 ml
Didier
Didier
Re: diametre cable tableau compteur
Bonsoir
Après le disjoncteur de branchement, vous pouvez mettre 2 fils de 16² dans une gaine ICTA de 32.
Sauf si vous êtes en enterré. Dans ce cas, il faut forcément un câble.
@+
Après le disjoncteur de branchement, vous pouvez mettre 2 fils de 16² dans une gaine ICTA de 32.
Sauf si vous êtes en enterré. Dans ce cas, il faut forcément un câble.
@+
Carminas
Re: diametre cable tableau compteur
ok merci bien pour toutes ses infos