respect de la norme ??

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
alex88
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 13 mars 2019 17:49

respect de la norme ??

Message par alex88 » mer. 13 mars 2019 18:08

bonjour,
j' ai besoin de vos avis .
vue chez un amis aujourd’hui , maison neuve rt 2012
au niveau de la norme je ne trouve rien qui me dit que ce n'est pas bon mais cela me choque fortement

Image[/img]

Image

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2886
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: respect de la norme ??

Message par Carminas » mer. 13 mars 2019 19:15

Bonsoir

Vous avez mal vu

Les fils et connexions doivent être protégés mécaniquement ce qui n’est pas le cas ici.
Carminas

Avatar du membre
alex88
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 13 mars 2019 17:49

Re: respect de la norme ??

Message par alex88 » mer. 13 mars 2019 19:28

bonsoir et merci pour votre réponses
je lui ai demandé de téléphoner a l' électricien qui lui a répondu que tout était normal et qui avais aucun risque , c est pour ça que j aurais bien voulu le texte qui le stipule .

Avatar du membre
alex88
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 13 mars 2019 17:49

Re: respect de la norme ??

Message par alex88 » mer. 13 mars 2019 19:49

je précise :
c'est les connections du circuit lumière dans les combles

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2886
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: respect de la norme ??

Message par Carminas » mer. 13 mars 2019 21:58

J'ai sous la main le texte pour les connexion :
Image

Voir 526.5
Carminas

Avatar du membre
alex88
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 13 mars 2019 17:49

Re: respect de la norme ??

Message par alex88 » jeu. 14 mars 2019 03:18

Super , merci beaucoup ;-)

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »