Section liaison équipotentielle principale

Posté : mar. 12 mars 2019 15:57
par quentin579
Bonjour, je suis entrain de réaliser l'installation électrique dans une maison neuve. L'installation va être alimenté en 2X35² ALU, et j'ai beau lire la norme, j'hésite, surtout que je ne trouve que les sections pour une alim en cuivre. Moi je pensais faire ma LEP en 16² cuivre, c'est juste ?

Merci d'avance.

Re: Section liaison équipotentielle principale

Posté : mar. 12 mars 2019 17:54
par RFco
Hello

La section de la LEP dépend de la plage de réglage du DB, pour un 30/60A on prend du 10mm2 minimum.


@+

Re: Section liaison équipotentielle principale

Posté : mar. 12 mars 2019 19:50
par quentin579
Merci, j'étais persuadé que ça dépendait de la section du câble d'alimentation.
J'ai encore une question par rapport à la LES, j'ai prévu de faire l'interconnexion dans le tableau, il n'est pas très loin, par contre la terre des luminaires est en 1.5 mm2 ( même section que les conducteurs actifs) je peux laisser ainsi ou je doit retirer un 2.5mm2 pour les luminaires ?

Encore merci d'avance, et bonne soirée

Re: Section liaison équipotentielle principale

Posté : mar. 12 mars 2019 22:13
par Carminas
Bonsoir
quentin579 a écrit : ↑mar. 12 mars 2019 19:50 Merci, j'étais persuadé que ça dépendait de la section du câble d'alimentation.
Vous avez raison : mais DB 30/60A --> phase/neutre en sortie en 16² --> conducteur principal de terre en 16² --> LEP supérieur à moitié du conducteur de terre --> 10²
quentin579 a écrit : ↑mar. 12 mars 2019 19:50 J'ai encore une question par rapport à la LES, j'ai prévu de faire l'interconnexion dans le tableau, il n'est pas très loin, par contre la terre des luminaires est en 1.5 mm2 ( même section que les conducteurs actifs) je peux laisser ainsi ou je doit retirer un 2.5mm2 pour les luminaires ?
Pas la peine

Re: Section liaison équipotentielle principale

Posté : mer. 13 mars 2019 16:59
par quentin579
Ok, merci à vous deux !

Re: Section liaison équipotentielle principale

Posté : dim. 17 mars 2019 15:36
par bagger293
merci pour le partage