Groupe électrogène : Où est la panne ???
Posté : mer. 27 févr. 2019 21:34
Bonjour à tous,
merci par avance pour tous ceux qui prendront le temps de m'assister.
J'ai déjà consulté un bon nombre de sujet sur les forums mais ma génératrice est un peu atypique, je pense qu'il s'agit d'un alternateur asynchrone, qui, en ce moment ne fournit plus d'électricité aux prises. Il n'y a pas de collecteur pour charbon sur le rotor qui possède une diode P600S couplé en parallèle avec une varistance. A la sortie du stator, il y a 4 fils ; 2 jaunes, branchés sur un condensateur ; un bleu et un marron aux prises (logiquement phase neutre...).
Est ce qu'une âme charitable pourrait m'aiguiller au vu des résultats ci-dessous :
Voici mes différents tests au multimètre :
8,7 Ohms entre les 2 fils jaunes relié au condensateur.
1,4 Ohm entre le neutre et la phase.
Aucune continuité entre les fils et le châssis, et pareil entre les fils jaunes et la phase et le neutre.
Le condensateur de 18uF est mesuré à 12,83uf.
La diode P600S du rotor est à 550mV.
La varistance monté en parallèle de la diode est coupé (normal en basse tension ?)
merci par avance pour tous ceux qui prendront le temps de m'assister.
J'ai déjà consulté un bon nombre de sujet sur les forums mais ma génératrice est un peu atypique, je pense qu'il s'agit d'un alternateur asynchrone, qui, en ce moment ne fournit plus d'électricité aux prises. Il n'y a pas de collecteur pour charbon sur le rotor qui possède une diode P600S couplé en parallèle avec une varistance. A la sortie du stator, il y a 4 fils ; 2 jaunes, branchés sur un condensateur ; un bleu et un marron aux prises (logiquement phase neutre...).
Est ce qu'une âme charitable pourrait m'aiguiller au vu des résultats ci-dessous :
Voici mes différents tests au multimètre :
8,7 Ohms entre les 2 fils jaunes relié au condensateur.
1,4 Ohm entre le neutre et la phase.
Aucune continuité entre les fils et le châssis, et pareil entre les fils jaunes et la phase et le neutre.
Le condensateur de 18uF est mesuré à 12,83uf.
La diode P600S du rotor est à 550mV.
La varistance monté en parallèle de la diode est coupé (normal en basse tension ?)