Posté : mar. 13 janv. 2009 23:09
par fafa04
bonsoir
tout d'abord bravo pour ce site c'est tres interessant, bien qu'electromeca de formation je dois avouer que la nfc 15100 c'est :shock: j'ai beau la lire dans tous les sens a la fin j'en viens a douter pour brancher une prise :lol:
voila ma question du jour
dans la gaine de 90 qui va du compteur et DB (+ de 30m) au tableau de repartition peut on y mettre le fil pilote des HC (cable 2*1,5)ou faut'il le mettre sous gaine icta (mais pas evident d'arriver a tirer 35m ) ou bien esce tout simplement interdit de mettre le piloteHC dans la gaine EDF meme aprés DB? et si tel est le cas esce qu'il est obligatoire de prevoir ce pilote??
merci

Re: pilote HC dans gaine EDF??

Posté : mar. 13 janv. 2009 23:11
par RFco
hello,


Après compteur, pas de soucis, on fait ce que l'on veut puisque pas de mélange entre C15 100 et C14 100



Re: pilote HC dans gaine EDF??

Posté : mer. 14 janv. 2009 00:13
par Carminas
Bonsoir

Pour faciliter le tirage, prévoir une gaine TPC rouge de 40 dédiée au fil pilote HC.

@+

Re: pilote HC dans gaine EDF??

Posté : mer. 14 janv. 2009 18:33
par fafa04
merci RFco et Carminas pour vos reponses
effectivement le plus simple aurait été de prévoir une gaine de 40 dédié au fil pilote ;-)
mais ayant oublié de le préciser au terrassier (et de lui laisser la gaine :oops: )quand je suis revenu c'etait reboucher sans gaine de 40 :( donc maintenant je doit faire avec!
alors puisque apparament la norme et le consuel accepte le fil pilote avec le cable EDF je vais prendre cette option n'en n'ayant pas d'autres en vue
cordialement