alternateur ne debite pas

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
koraou
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 8 janv. 2019 10:14

alternateur ne debite pas

Message par koraou » mar. 8 janv. 2019 10:41

bonjour!
j'ai un problème sur le groupe électrogène de 1250 kva : le groupe était en fonctionnement normal et subitement la tension est quittée de 400VAC à 4VAC
-j'aimerai avoir plus de piste de diagnostic si possible merci!

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4182
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: alternateur ne debite pas

Message par Candela » mar. 8 janv. 2019 11:08

Bonjour,
Il faut vérifier l'ensemble du circuit d'excitation: Causes possibles:
- Inducteurs excitatrice coupés
- Roue polaire coupée ou en court-circuit
- Induit excitatrice défectueux
- Régulateur défaillant
Cordialement

Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »