Bonjour à tous,
J'ai récemment effectué une note de calcul, et j'ai trouvé une résultat de section de câble 5G70 + LES
Et je veux savoir la signification de "LES"
Merci beaucoup pour ceux qui pourront me répondre.
Note de Calcul CANECO BT
- AnassElouali
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 26 avr. 2023 08:52
- Contact :
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Note de Calcul CANECO BT
bonjour,
LES = liaison équipotentielle supplémentaire
Norme NF C 15-100 page 86
415.2.1 La liaison équipotentielle supplémentaire doit comprendre toutes les parties
conductrices simultanément accessibles, qu'il s'agisse des masses des matériels fixes ou des
éléments conducteurs, y compris, dans la mesure du possible, les armatures principales du
béton armé utilisées dans la construction des bâtiments. A ce système équipotentiel doivent
être reliés les conducteurs de protection de tous les matériels, y compris ceux des prises de
courant.
voir aussi le guide de l'installation électrique (GIE schneider)
https://fr.electrical-installation.org/ ... principale
cordialement
LES = liaison équipotentielle supplémentaire
Norme NF C 15-100 page 86
415.2.1 La liaison équipotentielle supplémentaire doit comprendre toutes les parties
conductrices simultanément accessibles, qu'il s'agisse des masses des matériels fixes ou des
éléments conducteurs, y compris, dans la mesure du possible, les armatures principales du
béton armé utilisées dans la construction des bâtiments. A ce système équipotentiel doivent
être reliés les conducteurs de protection de tous les matériels, y compris ceux des prises de
courant.
voir aussi le guide de l'installation électrique (GIE schneider)
https://fr.electrical-installation.org/ ... principale
cordialement
- AnassElouali
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 26 avr. 2023 08:52
- Contact :
Re: Note de Calcul CANECO BT
Merci bcp pour votre réponse
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités