Note de Calcul CANECO BT

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
washington
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 30 mai 2015 19:54

Note de Calcul CANECO BT

Message par washington » jeu. 13 déc. 2018 00:53

Bonjour à tous,

Je suis dans un petit bureau d'études et j'ai un soucis.

Nous avons récemment effectué une note de calcul :

Et il a eu du changement au niveau du mode de pose.

Entre le transfo 400kVA et le TGBT régime de neutre TNC.

Avant nous étions posé sur Chemin de câble et la nous passons en enterré (MDP 61)

Du coup les sections ne sont plus conforme.
Avant nous avions du 4x1X150mm2 ALU et maintenant, je me retrouve avec 4x1x185mm2 ALU.

Voici ma question :

Un organisme de contrôle peut il me valider ma note de calcul et mon installation, si je fais un réglage de manière a être dans la limite de mon intensité pour le câble passé ? ( je compte laisser une marge d'environs 30A)

Au lieu de régler mon disjoncteur au max 577A pour le câble de 185mm2 ALU, je le réglerais à 535A pour un cable de 150mm2 ALU ( j'ai simulé avec CANECO et ça passe)

Aucune extension n'est prévus dans le projet.

Merci beaucoup pour ceux qui pourront me répondre.

pericles
Expert
Expert
Messages : 907
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Note de Calcul CANECO BT

Message par pericles » dim. 16 déc. 2018 21:47

bonsoir,

pour le calcul de la section il faut connaître le facteur global de correction suivant :
- mode de pose, tableau BC
- nombre de couche, tableau BK3
- nombre de conduit, tableau BK2
- température du sol, tableau BF
- résistivité thermique du sol, tableau BL
du guide UTE C 15-105

voir l’exemple avec une estimation du facteur global de correction, folio 1
et la vérification du nombre de câbles en parallèle à partir du courant du transformateur, folio 2.

voir les détails du mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/HLqtZ7hp5Mc

cordialement
pericles

Avatar du membre
washington
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 30 mai 2015 19:54

Re: Note de Calcul CANECO BT

Message par washington » jeu. 20 déc. 2018 02:24

Bonjour Pericles,

Merci beaucoup pour le lien je vais y jeter une œil !!! ;)

pericles
Expert
Expert
Messages : 907
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Note de Calcul CANECO BT

Message par pericles » jeu. 20 déc. 2018 12:54

bonjour,

j’ai fait une erreur  :oops: ! ! !

j’ai modifié le calcul, car dans le cas de câbles en // , la valeur du courant thermique (Irth ou Ir) doit être divisée par le nombre de câbles.
soit avec 535 A et avec 4 câbles le courant est 535 / 4 soit 133,75 A

voir les détails du mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/HLuk1gTBXwc

cordialement
pericles

Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »