Calcul du section du conducteur de terre

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Avatar du membre
aabdo02
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 12 déc. 2018 11:34

Calcul du section du conducteur de terre

Message par aabdo02 » mer. 12 déc. 2018 11:57

Bonjour,
J'ai remarqué que la section du conducteur de terre pour les sous-stations electriques selon le NFC 13 100 est de 35 mm2. mais certains bureaux d'études calculent la section du câble PE en utilisant la norme IEEE 80-2013 (ou la section du câble nécessite le calcul de la tension de pas et de la tension de contact), la section du conducteur PE calculée selon cette norme étant supérieure à 35 mm et peut atteindre 120mm2).
Ma question est la suivante:
quand il est obligatoire d’utiliser la norme IEEE 80-2013 (calcul de la tension de pas et de la tension de contact)pour calculer la section du câble au lieu d’utiliser un câble de 35 mm2 comme indiqué dans le NFC-13 100.

Merci.
Modifié en dernier par aabdo02 le dim. 16 déc. 2018 19:48, modifié 1 fois.

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4346
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Calcul du section du conducteur de terre

Message par Candela » mer. 12 déc. 2018 17:29

Bonjour,
Je ne vois pas où pourrait se trouver cette limite dans la NF C15-100. Serait-ce dans les commentaires du tableau 54C? Il, s'agit d'un cas très particulier...
Votre question évoque une "sous-station" du domaine de la HT: or le domaine d'application de la C15-100 s'arrête à 1000 VCA/1500 VCC.
Il vous faut donc consulter soit la NF C13-100, soit la NF C 15-100 et la norme NFC 15-106 en ce qui concerne précisément le calcul des section des conducteurs de protection et d'équipotentialité.

Cordialement

Avatar du membre
aabdo02
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 12 déc. 2018 11:34

Re: Calcul du section du conducteur de terre

Message par aabdo02 » jeu. 13 déc. 2018 19:49

Bonjour,
le même calcul est effectué selon les durées IEEE 80-2013 par des bureaux d'etudes et selon le NFC-13 100 par autres bureaux d'etudes.
les résultats du calcul selon IEEE 80-2013 donnent des sections PE plus élevées par rapport au NFC-15 100.
Modifié en dernier par aabdo02 le dim. 16 déc. 2018 19:49, modifié 1 fois.

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4346
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Calcul du section du conducteur de terre

Message par Candela » ven. 14 déc. 2018 10:20

Bonjour,
aabdo02 a écrit :
jeu. 13 déc. 2018 19:49
les résultats du calcul selon IEEE 80-2013 donnent des sections PE plus élevées par rapport au NFC-15 100.
Encore une fois, c'est parfaitement normal puisque la C15-100 ne fait pas le calcul en fonction de la HT.
Dans la plupart des cas, le calcul IEEE 80-213 donne une section supérieure en effet.
NB: la C13-200 a été réécrite en Juin 2018 en tenant compte du Guide IEEE 80 dernière version.
Cordialement

Avatar du membre
aabdo02
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 12 déc. 2018 11:34

Re: Calcul du section du conducteur de terre

Message par aabdo02 » dim. 16 déc. 2018 19:46

j'ai un exemple d'une installation HT/BT avec transformateur 5.5/0.4 KV 25KVA ou le bureau d'etudes a fait le calcul a l'aide de la IEEE 80-213 .
Modifié en dernier par aabdo02 le dim. 16 déc. 2018 19:49, modifié 1 fois.

Avatar du membre
aabdo02
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 12 déc. 2018 11:34

Re: Calcul du section du conducteur de terre

Message par aabdo02 » dim. 16 déc. 2018 19:48

Désolé, je parle de la 13-100 pas de la 15-100.