Prise ne fonctionne plus apres court circuit
Posté : lun. 10 déc. 2018 17:32
Bonjour,
J'ai voulu changer ma cuisinière. Pour ce faire j'ai branché la nouvelle au niveau du domino dans le mur prévu (là ou été la précédente).
En remettant le courant le disjoncteur se déclenche.
je vérifie mon branchement n'y voyant pas d'erreur (le noir sur le noir le bleu sur le bleu la terre sur la terre)
je déconnecte la nouvelle cuisinière rebranche l'ancienne. le disjoncteur est en position allumé et tous les coupe circuits individuels sont vers le haut
(je n'ai pas de plomb)l'ancienne ne fonctionne pas non plus. J'ai procédé au changement du domino mas l'ancienne cuisinière(ni la nouvelle) ne foctionne.
quand je teste la prise en mettant les deux fils dans la meme borne du domino le courant ne saute plus
donc je résume
depuis que le disjoncteur s'est mis en marche je n'ai plus d’électricité à une prise alors que tout est ok au niveau du tableau.
Avez vous une idée de ce qui pourrait bloquer histoire de pas faire venir l’électricien pour un truc bête ca fait 48h que je tourne en rond je crise un peu
Merci d'avance
J'ai voulu changer ma cuisinière. Pour ce faire j'ai branché la nouvelle au niveau du domino dans le mur prévu (là ou été la précédente).
En remettant le courant le disjoncteur se déclenche.
je vérifie mon branchement n'y voyant pas d'erreur (le noir sur le noir le bleu sur le bleu la terre sur la terre)
je déconnecte la nouvelle cuisinière rebranche l'ancienne. le disjoncteur est en position allumé et tous les coupe circuits individuels sont vers le haut
(je n'ai pas de plomb)l'ancienne ne fonctionne pas non plus. J'ai procédé au changement du domino mas l'ancienne cuisinière(ni la nouvelle) ne foctionne.
quand je teste la prise en mettant les deux fils dans la meme borne du domino le courant ne saute plus
donc je résume
depuis que le disjoncteur s'est mis en marche je n'ai plus d’électricité à une prise alors que tout est ok au niveau du tableau.
Avez vous une idée de ce qui pourrait bloquer histoire de pas faire venir l’électricien pour un truc bête ca fait 48h que je tourne en rond je crise un peu
Merci d'avance