Page 1 sur 2
intervention ENEDIS
Posté : lun. 10 déc. 2018 14:59
par madininais
Bonjour,
Le service raccordement d'ENEDIS (pus précisément leur prestataire SDVP) va passer chez moi pour réaliser des travaux de modification de raccordement. Au préalable de leur intervention, ils me demandent de réaliser l’opération suivante "raccordement de l'installation intérieure sur les bornes avales du disjoncteur de branchement".
Pouvez vous m'indiquer en quoi consiste cette opération ? Est-ce que je peux la réaliser tout seul sachant que je suis un novice en la matière ? Quels sont les risques et les précautions à prendre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Mad
Re: intervention ENEDIS
Posté : mar. 11 déc. 2018 03:49
par parental25
salut
il y a certainement erreur de lecture de la procédure, tu ne peux pas réaliser cette opération de brancher ton installation sur la partie aval du disjoncteur général, 1°c'est sous tension, tu n'as pas la possibilité de couper 2° de ce fait c'est très dangereux 3° je ne vois pas en quoi ce serait utile de faire cette opération pour une modification du raccordement.
Même un électricien patenté ne peut pas faire cette modification.
Re: intervention ENEDIS
Posté : mar. 11 déc. 2018 06:49
par RFco
parental25 a écrit : ↑mar. 11 déc. 2018 03:49
salut
il y a certainement erreur de lecture de la procédure, tu ne peux pas réaliser cette opération de brancher ton installation sur la partie aval du disjoncteur général, 1°c'est sous tension, tu n'as pas la possibilité de couper 2° de ce fait c'est très dangereux 3° je ne vois pas en quoi ce serait utile de faire cette opération pour une modification du raccordement.
Même un électricien patenté ne peut pas faire cette modification.
hello
Aval : la seule partie que l'on a le droit de toucher
travaux de modification de raccordement, ok, mais dans quel but, que font-ils?? (j'ai ma petite idée)
@+
Re: intervention ENEDIS
Posté : mar. 11 déc. 2018 12:03
par madininais
Bonjour,
merci pour vos premiers retours,
Il s'agit d'une remise en conformité de mon installation.
Tout a débuté par une souscription via un fournisseur d'elec à un contrat 9kVA alors que mon installation est cablée pour du 6kVA. ENEDIS est venu voir si ils pouvaient régler le disjoncteur pour passer sur du 9kVA. De fil en aiguille ils en sont venu à la conclusion qu'il fallait changer l'installation qui datait un peu (il s'agit d'un compteur sur poulis ou disjoncteur sur poulis, j'avoue que ça me dépasse un peu).
J'en ai profité pour demander un remplacement du compteur pour Linky.
Enedis est revenu pour une étude technique pour voir ce qu'il était possible de faire. Au final ils vont intervenir pour la "remise en conformité de l'installation".
Le résumé du détail de l'intervention qu'ils m'ont adressé :
- Cheminement du câble d’alimentation : "Dérivation individuelle allant du distributeur électrique du 3ème étage situé dans l’escalier jusqu’au tableau de comptage qui sera placé à la même place que l’actuel chez le client. La dérivation individuelle sera sous moulure plastique blanche tout le long de son parcours. Le point de pénétration sera en haut à gauche de la porte d’entrée."
- Nature et type de cable utilisé : Câble HO7VR
- Les travaux nécessiteront une coupure de votre installation intérieure : OUI
- Intervention nécessitant une coupure COMPLETE de l’alimentation électrique de l’immeuble : NON
- Intervention nécessitant un remplacement et/ou l’ajout d’appareil(s) collectif(s) sur la colonne électrique : NON
"Travaux à réaliser par vos soins ou par un électricien" :
- démontage de coffrage : NON
- pose de fourreau : NON
- percements à la charge du client : NON
- modification de votre installation électrique intéreieure
- présence de votre electricien le jour des travaux : NON
- raccordements de votre installation intéreieure sur les bornes avales du disjoncteur de branchement : OUI
J'ai rappelé quelqu’un du service raccordement d'ENEDIS qui n’était pas clair du tout et qui me dit qu'il vaut mieux faire cette opération par un électricien agréé
Madininais
Re: intervention ENEDIS
Posté : mar. 11 déc. 2018 13:01
par RFco
bonjour
Il suffit simplement de rebrancher les fils allant vers le tableau sur le DB, rien de bien méchant
Attention, un seul fil par borne
à+
Re: intervention ENEDIS
Posté : mar. 11 déc. 2018 15:18
par parental25
RFco a écrit : ↑mar. 11 déc. 2018 06:49
parental25 a écrit : ↑mar. 11 déc. 2018 03:49
salut
il y a certainement erreur de lecture de la procédure, tu ne peux pas réaliser cette opération de brancher ton installation sur la partie aval du disjoncteur général, 1°c'est sous tension, tu n'as pas la possibilité de couper 2° de ce fait c'est très dangereux 3° je ne vois pas en quoi ce serait utile de faire cette opération pour une modification du raccordement.
Même un électricien patenté ne peut pas faire cette modification.
hello
Aval : la seule partie que l'on a le droit de toucher
travaux de modification de raccordement, ok, mais dans quel but, que font-ils?? (j'ai ma petite idée)
@+
salut
oooohohooholàlà
effectivement mal réveillé, en ce moment je confond tout
désolé
Re: intervention ENEDIS
Posté : mer. 12 déc. 2018 12:40
par madininais
Bonjour,
Merci pour le retour ça me rassure !
Est-ce que c'est une manip que je peux entreprendre tout seul ? sachant que je suis novice 0000 et je n'ai aucun matériel spécifique à des opérations elec...
Quelles sont les précautions à prendre ?
Est-ce que vous auriez des références (videos, articles...) qui expliquent en image la manipulation à faire ?
Mad
Re: intervention ENEDIS
Posté : mer. 12 déc. 2018 21:36
par RFco
hello
photo actuelle, capot du bas enlevé pour donner une idée
@+
Re: intervention ENEDIS
Posté : ven. 14 déc. 2018 14:08
par madininais
Bonjour,
voici quelques photos
Laurent
Re: intervention ENEDIS
Posté : ven. 14 déc. 2018 16:37
par Didier62
bonjour,
rien de bien compliqué comme travaux
actuellement , le neutre (fil bleu) en sortie de disjoncteur est à droite , il faudra le mettre à gauche sur la nouvelle installation
cdlt