bonsoir
Un document MERLIN GERIN parle du temps conventionnel :
Inf =1.25*In;If =1.6*In avec un temps conventionnel de :
1h pour In fusible à partir de 16 A à 63 A
4h pour In fusible de 400 A
1-Cela veut t-il dire que quelque soit la valeur du courant entre 1.25*In et 1.6*In le fusible fondra
au bout d'une heure pour un courant In fusible entre 16 A et 63 A?
2-Au delà de 1.6*In ou égal à 1.6*In, le fusible fondra pour une valeur donnée du courant correspondra un temps de fusion?
Cordialement
EDIT DE MODERATION
Evitez d'ouvrir un nouveau sujet sur un thème que vous avez déjà abordé. Il suffit de cliquer sur "répondre" à la suite du dernier message
Un document MERLIN GERIN parle du temps conventionnel :
Inf =1.25*In;If =1.6*In avec un temps conventionnel de :
1h pour In fusible à partir de 16 A à 63 A
4h pour In fusible de 400 A
1-Cela veut t-il dire que quelque soit la valeur du courant entre 1.25*In et 1.6*In le fusible fondra
au bout d'une heure pour un courant In fusible entre 16 A et 63 A?
2-Au delà de 1.6*In ou égal à 1.6*In, le fusible fondra pour une valeur donnée du courant correspondra un temps de fusion?
Cordialement
EDIT DE MODERATION
Evitez d'ouvrir un nouveau sujet sur un thème que vous avez déjà abordé. Il suffit de cliquer sur "répondre" à la suite du dernier message
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
bonjour,
1-Cela veut t-il dire que quelque soit la valeur du courant entre 1.25xIn et 1.6xIn le fusible fondra au bout d'une heure pour un courant In fusible entre 16 A et 63 A?
non, 1,25 In est le courant conventionnel de non fusion Inf
donc 1,25 In est le courant que peut supporter le fusible sans fondre.
Exemple : un fusible de 16 A traversé par un courant de 1,25 In (soit 20 A) ne doit pas fondre avant 1 heure.
2-Au delà de 1.6xIn ou égal à 1.6xIn, le fusible fondra pour une valeur donnée du courant correspondra un temps de fusion?
Le courant conventionnel de fusion I2 (If ) est la valeur du courant qui provoque la fusion avant l'expiration du temps spécifié.
Exemple : un fusible de 16 A traversé par un courant de 1,6 In (soit 25,6 A) doit fondre avant 1 heure.
voir le Tableau 2 de la norme CEI 60269-1
ci-joint le mémo avec les liens
https://www.cjoint.com/c/HLfpZdEXV4c
cordialement
pericles
1-Cela veut t-il dire que quelque soit la valeur du courant entre 1.25xIn et 1.6xIn le fusible fondra au bout d'une heure pour un courant In fusible entre 16 A et 63 A?
non, 1,25 In est le courant conventionnel de non fusion Inf
donc 1,25 In est le courant que peut supporter le fusible sans fondre.
Exemple : un fusible de 16 A traversé par un courant de 1,25 In (soit 20 A) ne doit pas fondre avant 1 heure.
2-Au delà de 1.6xIn ou égal à 1.6xIn, le fusible fondra pour une valeur donnée du courant correspondra un temps de fusion?
Le courant conventionnel de fusion I2 (If ) est la valeur du courant qui provoque la fusion avant l'expiration du temps spécifié.
Exemple : un fusible de 16 A traversé par un courant de 1,6 In (soit 25,6 A) doit fondre avant 1 heure.
voir le Tableau 2 de la norme CEI 60269-1
ci-joint le mémo avec les liens
https://www.cjoint.com/c/HLfpZdEXV4c
cordialement
pericles
Re: Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
bonsoir
Merci pour les réponses.
Qu'appelle t-on une balise en parlant d'un fusible?
Cordialement
Merci pour les réponses.
Qu'appelle t-on une balise en parlant d'un fusible?
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
bonjour,
je pense que les balises concernent particulièrement le fusible type gM, qui est utilisé dans les pays anglo-saxons.
j’ai parcouru la documentation, mais je ne comprend pas comment interprété les tableaux associés.
balises
La norme IEC 60269 définit différentes balises qui sont des valeurs limites
à l'intérieur desquelles doivent obligatoirement se trouver les caractéristiques de
l'élément (voir tableau balise page 173 (E7) ) :
- balises pour la caractéristique temps-courant
- balises pour l'énergie de préarcs.
voir pages 172 (E6) à 177 (E11)
Les normes Fusibles_Fupact - catalogue 2016 - LVPED208014FR_WEB2.pdf
http://download.schneider-electric.com/ ... B#page=172
cordialement
pericles
je pense que les balises concernent particulièrement le fusible type gM, qui est utilisé dans les pays anglo-saxons.
j’ai parcouru la documentation, mais je ne comprend pas comment interprété les tableaux associés.
balises
La norme IEC 60269 définit différentes balises qui sont des valeurs limites
à l'intérieur desquelles doivent obligatoirement se trouver les caractéristiques de
l'élément (voir tableau balise page 173 (E7) ) :
- balises pour la caractéristique temps-courant
- balises pour l'énergie de préarcs.
voir pages 172 (E6) à 177 (E11)
Les normes Fusibles_Fupact - catalogue 2016 - LVPED208014FR_WEB2.pdf
http://download.schneider-electric.com/ ... B#page=172
cordialement
pericles
Re: Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
bonsoir
Exemple fusible In = 16A
I-Mais est-ce que pour un courant supérieure à 1.25*In et inférieur à 1.6*In, le courant fondra avant 1 heure mais peut-il :
question N°1-fondre en quelque secondes?
question N°2-fondre entre la courbe de pré-arc et la courbe de durée totale du fonctionnement quelque secondes?
II-question N°3-Le domaine d'incertitude du fusible se situe donc entre les deux courbes : pré-arc et durée du fonctionnement totale?
Cordialement
Exemple fusible In = 16A
I-Mais est-ce que pour un courant supérieure à 1.25*In et inférieur à 1.6*In, le courant fondra avant 1 heure mais peut-il :
question N°1-fondre en quelque secondes?
question N°2-fondre entre la courbe de pré-arc et la courbe de durée totale du fonctionnement quelque secondes?
II-question N°3-Le domaine d'incertitude du fusible se situe donc entre les deux courbes : pré-arc et durée du fonctionnement totale?
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
bonsoir,
il faut utiliser les courbes de fusion et indiquer les valeurs des courants In, Inf, If et pour l’exemple n°2 la valeur du courant de surcharge.
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HLktFia6kmc
cordialement
pericles
il faut utiliser les courbes de fusion et indiquer les valeurs des courants In, Inf, If et pour l’exemple n°2 la valeur du courant de surcharge.
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HLktFia6kmc
cordialement
pericles
Re: Suite temps conventionnel-Merlin Gerin
bonsoir,
Pourquoi alors il ne figure seulement la courbe de fusion du fusible sur les catalogues constructeurs?
Merci
Pourquoi alors il ne figure seulement la courbe de fusion du fusible sur les catalogues constructeurs?