Remplacement vieux télérupteur
Posté : sam. 24 nov. 2018 16:55
par Zalca
Bonjour,
Je dois changer ce telerupteur qui contrôle 2 points lumineux via 3 poussoirs.
Malgré mes recherches, j'avoue être un peu perdu sur le type de branchement actuel et surtout le modèle avec lequel je peux le remplacer...
Auriez vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance !

Re: Remplacement de
Posté : sam. 24 nov. 2018 17:26
par RFco
hello
montage avec neutre au poussoir
le marron est la phase
les orange sont les retours poussoirs
le blanc est le retour lampes
@+
Re: Remplacement vieux télérupteur
Posté : sam. 24 nov. 2018 17:33
par RFco
Re: Remplacement vieux télérupteur
Posté : sam. 24 nov. 2018 17:59
par Zalca
Merci infiniment !
Comment cabler sur le modèle Legrand ? Je dois refaire un pont avec la phase ?
Re: Remplacement vieux télérupteur
Posté : sam. 24 nov. 2018 18:58
par RFco
simple
oui il faut faire un pont
marron en 1 et A1
oranges en A2
blanc en 2
@+
Re: Remplacement vieux télérupteur
Posté : mar. 4 déc. 2018 12:39
par Zalca
Malheureusement il semble que le modèle que vous me conseillez a été remplacé par celui là :
Du coup que deviennent les branchements ?
Re: Remplacement vieux télérupteur
Posté : mar. 4 déc. 2018 15:58
par RFco
bonjour
ce modèle ne convient pas car il faut avoir la phase aux poussoirs
donc par exemple FINDER 26.01 :
https://www.findernet.com/fr/france/pro ... 6?filters=[{%22classId%22:62,%22position%22:0,%22id%22:381},{%22classId%22:61,%22position%22:1,%22id%22:374}]
@+
Re: Remplacement vieux télérupteur
Posté : sam. 8 déc. 2018 13:15
par Zalca
Ça marche parfaitement !
Merci beaucoup !
Re: Remplacement vieux télérupteur
Posté : sam. 2 oct. 2021 15:44
par djoulanne
Bonjour !
Je tombe sur votre post car j'ai le mm problème... Mais je ne comprends pas ce que vous avez fait comme pont...
Merci pour votre aide !
Anne